Тема: Самопроизвольное включение выхода ПЛК

  1. #11

    По умолчанию

    У меня похожая проблема, но правда срабатывание реле в ПЛК100 происходит как правило ночью без какой-либо периодичности: сегодня сработает, завтра нет. Программные ошибки исключены. Точно такая же программа работает еще на 3 щитах на этом же объекте с такими же котлами и там нет проблем. Проверял и установленное безопасное состояние контактов, там false. В чем причина, не понятно. ПЛК100 2010 года. Перезаливал программу заново. Результат тот же. Может что с сетью, но другие ПЛК почему работают?

  2. #12

    По умолчанию

    Все, проблема решена. Причина не в ПЛК100!!!! Грешили на ПЛК, т.к. его реле было в простейшей цепочке последовательно со сторонним промежуточным реле, проблем с которым, как нам казалось, быть не может. А именно у этого реле и был дефект с контактами, которые от любого шороха размыкались. Заменили реле и все заработало!

  3. #13

    По умолчанию

    И часто такое бывает с контроллерами ОВЕН - самопроизвольное включение выхода? У меня на выходах конвейеры подключены. Это что, они в любой момент самопроизвольно могут запуститься?До Овена три года импортное программируемое реле стояло - ни одного ложного срабатывания не было. А сейчас как-то тревожно стало. Или если есть такая проблема(дефект?) в ПЛК, то он сразу проявляется, а не в возникает в процессе работы?

  4. #14

    По умолчанию

    Такой дефект был на некоторых версиях ПЛК. О чем мы честно заявили.
    Решился уже больше года назад.
    Проблема была программная. С временем никак не связано.