  1. #101

    По умолчанию

    Убедительная просьба выложить последнюю актуальную прошивку! или обновить ту что на страничке прибора.
    кАлхозник

  2. #102

    По умолчанию

    Здравствуйте. На странице прибора выложены актуальные версии прошивок для всех модификаций: http://www.owen.ru/catalog/63161196
    Гарист Надежда
    Продукт-менеджер АН "Датчики"
    Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.

  3. #103

    По умолчанию

    За прошивку спасибо! всем кто участвовал. Порадовал экран со всеми основными параметрами, и возможность отключить контроль обратки.
    Теперь глупый вопрос - я так понимаю датчики положения задвижки могут быть только резистивные? подключал 0-10в через делитель, вход опрашивается, показания корректны, но завести их дальше не получается в меню КЗР-ов только выбор сопротивлений, а в меню сдвиг/наклон характеристики входа 6 и 7 нету вообще. Возможно ли в будущем это как-то поправить. Не горит, но хотелось-бы.
    Весной появятся 9 приточек, КЗР-ы будут с ДПЗ 0-10в. А ТРМ133 как я понимаю те-же валенки вид сбоку?
    кАлхозник

  4. #104

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Возможность расширения количества типов датчиков положения будет рассмотрена!
    Гарист Надежда
    Продукт-менеджер АН "Датчики"
    Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.

  5. #105

    По умолчанию

    Здравствуйте.

    Прибор ТРМ132М с версией прошивки 2.13 упорно не желал переходить из режима "Лето отопл" в "Нагрев отопл" при температуре Тн<3 град. Ц. и Тн<Т Зима/Лето-Дельта Зима/Л.

    Обратились в техподдержку. Вопрос был решен за одну минуту изменением логики работы дискретного входа С8 с последующей перезагрузкой прибора.

    Однако осталось недопонимание- в руководстве по эксплуатации КУBФ. 421243.003 РЭ на стр.63 в продолжении таблицы 5.6 условием перехода из режиа "Лето отопл" к режиму "Нагрев отопл" (пункт 15 таблицы) является (1&2) or 3, где
    1. Тн<Т Зима/Лето-Дельта Зима/Л
    2. !C8
    3. Тн<3.0
    При чем тут С8, если достаточным условием является 3: Тн<3.0???
    Или дело в том что инструкция актуальна для предыдущих версий прошивок??

    С уважением, Алексей.