Тема: Контроллер для систем отопления и ГВС ТРМ132М.

  1. #91

    По умолчанию

    Возможно ли завести в комп. данные с расходомера (овеновского) через плату сбора (L-Card, National Instruments) данных?

  2. #92

    По умолчанию

    Расходомера? Вы имеете ввиду РМ1?
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  3. #93

    По умолчанию

    Да РМ1. Ну и вообще с расходомера любого (если есть токовый выход).

  4. #94

    По умолчанию

    Работает ли ТРМ132М без модуля МР1. Если да, то как определить по какой причине не меняется режим отопления никак. Всё время в останове.

  5. #95

    По умолчанию Без МР-1

    Прибор теоретически может работать без МР-1.
    Однако все что завязано на МР-1 отваливается. Т.е. смена насосов (будут работать только аварийные) + слив ГВС +подпитка +ревун. Вообщем не очень хорошо.
    Далее, почему не стартует отопление - легко можно определить
    1) Посмотрите есть ли какие аварии на экране аварий
    2) Смотрите на машине состояний - какое условие не соблюдается у Вас для выхода из состояния стоп.
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie

  6. #96

    По умолчанию

    есть ошибка с кодом 9 - ошибка чтения из EEPROM

  7. #97

    По умолчанию

    Здравствуйте. Уточните, пожалуйста, к каким входам у Вас подключены датчики температуры в контуре отопления?
    Гарист Надежда
    Продукт-менеджер АН "Датчики"
    Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.

  8. #98

    По умолчанию

    1 вход - температура наружного воздуха
    2 вход - температура прямой воды
    3 вход - температура обратной воды

  9. #99

    По умолчанию

    Если не подключен датчик давления в контуре отопления, не запустится! проверьте чтобы все неподключенные датчики были прописаны как "нет датчика"
    И подключите датчик прямой воды, это не подача в дом (Т3) а подача теплосети (Т1)
    У вас получается что не подключен датчик подачи отопления (вход 5) поэтому и не запускается контур отопления.

  10. #100

    По умолчанию

    Здравствуйте. Все верно. Для запуска контура отопления необходимы 3 датчика:
    Вход1 (Тнар.возд) или вход 2 (Т пр.воды)
    Вход 3 (Тобр.воды)
    Вход 5 (Т отопл.)
    Если какой-либо из этих датчиков не используется, то вместо него необходимо установить перемычку вместо соответствующего датчика, а в тип датчика выбрать "ТХК".
    Гарист Надежда
    Продукт-менеджер АН "Датчики"
    Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.