Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 20

Тема: Контроллер для систем вентиляции ТРМ133М.

  1. #1

    По умолчанию Контроллер для систем вентиляции ТРМ133М.

    В данной теме вы можете задавать вопросы по контроллеру для систем вентиляции и кондиционирования ТРМ133М.
    На сегодняшний день на испытаниях находятся две модификации контроллера:
    ТРМ133М-02 - контроллер для систем приточной/приточно-вытяжной вентиляции с водяным калорифером и фреоновым либо водяным охладителем;
    ТРМ133М-04 - // - с электрическим калорифером и фреоновым либо водяным охладителем.
    С основными функциями и возможностями контроллера Вы можете ознакомиться: http://www.owen.ru/catalog/63161196
    Руководства по эксплуатации будут выложены на сайт в ближайшее время. Их так же можно получить на электронный адрес по запросу.
    Последний раз редактировалось Andrey V; 22.12.2016 в 12:37.
    Гарист Надежда
    Продукт-менеджер АН "Датчики"
    Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Здравствуйте Надежда!
    В контоллере ТРМ133-02 постоянно горит лампа АВАРИЯ.
    Я устал объяснять клиентам, что Авария - это когда лампа не горит.
    Для чего так сделано? Может стоит поменять логику включения этой лампы?

  3. #3

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    Подскажите как на базе ТРМ133М-04 сделать еще и режим рециркуляции? Что бы при определенной температуре наружного воздуха система переходила в режим когда:
    1) Вытяжной вентилятор и воздушный клапан выключены.
    2) Приточный воздушный клапан открыт на 20% к примеру
    3) Воздушный клапан рециркуляции открыт
    Какие устройства добавить или можно перепрошить систему (Комплект для перепрошивки ТРМ133М)?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2014
    Адрес
    собянщина
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от darkall Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Подскажите как на базе ТРМ133М-04 сделать еще и режим рециркуляции? Что бы при определенной температуре наружного воздуха система переходила в режим когда:
    1) Вытяжной вентилятор и воздушный клапан выключены.
    2) Приточный воздушный клапан открыт на 20% к примеру
    3) Воздушный клапан рециркуляции открыт
    Какие устройства добавить или можно перепрошить систему (Комплект для перепрошивки ТРМ133М)?
    сдается мне никак.
    очень жаль, а мы уже отошли от 133. невозможность конфигурировать входы-выходы - это раз. абсолютно не "юзерс френдли" (неудобный пользователю) интерфейс - это два. в довесок пристегивают МР-1, который сам по себе тоже денег стоит, да и места в шкафу жрет 9дин - это три.
    что мешает создать алгоритм без МР-1...
    приходится брать в 2 раза дороже аналог, но у него полностью конфигурируемые входа-выхода в избытке, да и некое подобие ВЕБ-браузера есть, конектится правда он с компом через АС-3)))
    Самым чудесным образом вспоминаю ТРМ-32 и -33 !!! удивительно простые и понятные приборы были! пришлось отказаться только по причине перехода на клапана с 0-10В. а потом и линейка сменилась.

    Для Вас же, вижу только одно, самое простое - ПЛК63 или 73. тем более калорифер у Вас электро, так что программа получится на порядок проще чем на воде.

  5. #5

    По умолчанию

    Здравствуйте. В специализированных контроллерах для систем вентиляции алгоритмы управления рециркуляцией и рекуперацией не заложены. Подскажите, пожалуйста, Вы могли бы более подробно описать, в чем состоит неудобство работы с контроллерами ТРМ133М?
    Гарист Надежда
    Продукт-менеджер АН "Датчики"
    Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2014
    Адрес
    собянщина
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    Надежда, заранее благодарю за внимание!

    Относительно применения ТРМ133 в списке ранее и сейчас сотрудничающих с нами организаций: лаборатории, общепит (комм. и гос.), склады, и, увы, коттеджи.
    как видите - везде конечным пользователем очень редко бывает технический сотрудник.
    в случае применения ТРМ133 - я ломаю язык, а клиент уши, когда я объясняю ему как поменять уставку. первое. и он все-равно это через неделю забудет.
    второе. вентиляшку сдали. пошла отделка. вентиляшка соответственно несколько месяцев без напряжения. наступил день - включают. а она требует запуск через машину состояний с вводом пароля, да еще подтверждение не просто ВВОД, как было бы логичней, а АЛЬТ+ВВЕРХ. о5 вынос мозга.
    третье. совершенно не удобная процедура настройки. разобраться можно, но - именно можно.

    у применяемых сейчас контроллеров для смены уставки надо 2 раза вниз, 2 раза вбок - (вверх-вниз изменение) - ОК (подтверждение).
    настройка: у каждого параметра - отдельный экран с возможными функциями.

    все перечисленное - мелочи, но мелочи эти вынудили снять несколько приборов на уже смонтированных коттеджах, ибо клиенты сказали "это - нам не надо. меняйте".

    я сброшу Вам в личку и описание того, чем мы заменили ТРМ133, и ссылку на программу настройки. хотелось бы верить, что серия 133 по удобству вернется к 33.
    Спасибо!

  7. #7

    По умолчанию

    Сколько раз выкладывал....
    Алексей ПМ, могу Вам выслать рад программ для ПЛК63 под вентиляцию.
    Для экрана и клавиатуры имеют 2 режима работы.
    1. Упрощенный. Экран в монопольном режиме. Доступа в меню - нет. Управление - ПУСК/СТОП, стрелки изменяют уставку на 0,5 градуса. Упрощенная индикация, в т.ч. аварий.
    2. Расширенный. Ряд экранов, доступ в меню...

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2014
    Адрес
    собянщина
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    извините, пока форум углубленно не ковырял на предмет готовых решений по 63 на вентиляшку)
    это же все делается в редких паузах в вечно горящих сроках, вопросах и прочей тягомотине... и сегодня вон, пытаются от меня добиться ответа, почему не пускается второй компрессор... все б ничего, только компрессор+сервисник с мультиметром+электросхема за 150км от меня... вот как в голову вбить... смотришь в схему, тыркаешь мультиметром, что проще то... ыыыыы.

    тем не менее, буду более чем признателен, если поделитесь) ссылкой на форум, или в личку) Спс!

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Все упрощает подключение к ПК и настройки через конфигуратор.
    В ручную, без Пк хоть и сложно но проще чем ТРМ133 без М

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2014
    Адрес
    собянщина
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    согласен, проще.
    но вывод в работу после долгого пропадания питания через абру-кадабру это не решает. и смену уставки тоже.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя