Есть ли возможность изменить программу ТРМ133М в Codesys?
Всем устроил функционал, но нет возможности, в зависимости от температуры на улице переводить систему из обычного режима в режим рециркуляции. А сам алгоритм за пять минут дописал бы сам. Просто система вентиляции приточно-вытяжная. Но зимой дорого воздух с улицы забирать. Сама бы переходила в режим рециркуляции. А выходила или по температуре на улице или от сухого контакта датчика CO2.