Страница 3 из 15 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 150

Тема: Микропроцессорный Счетчик Импульсов СИ30

  1. #21

    По умолчанию

    вопрос для сергея чекулаева.
    на испытательном стенде установили 3 новых си30. на входах баллуфовские бвк Pnp-типа. запитаны каждый от своего счётчика. счётчики питаются от общего овеновского источника 24в. при включении мотора на стенде счётчики "насчитывают" много чего. параметр частота фильтра снизил до 1, но каждое вкл-выкл мотора добавляет к счёту. шунтирование входа конденсаторами, включение дросселей во входные цепи не меняет ситуацию. хотелось узнать поможет ли экранирование кабелей датчиков. или другие рекомендации с вашей стороны.

  2. #22

    По умолчанию

    Взял датчик РNP типа, правда оптический, подключил к СИ30-220.Щ1, запитал также от встроенного источника питания. Подавал статические разряды как на сам датчик, так и на линию связи ничего странного не произошло, значение на счетчике не изменилось.
    Если датчик имеет индикатор, посмотрите что происходит с датчиком в момент включения двигателя, не загорается ли индикатор ?
    Теоретически, экранирование должно в кой то мере защитить от помех линию связи, но нет 100%-ой уверенности, что данная операция избавит от данной неприятности.
    Напишите маркировку вашего прибора, если он оличается от того, на котором проверял я.
    Питание счетчика реализованно от той же фазы, от которой питается двигатель ?
    Также можно попробовать увеличить значение параметра Cnt.t
    Информация по новинкам:
    Простейший Счетчик Импульсов СИ10
    Счетчик Импульсов СИ20
    Реверсивный Счетчик Импульсов СИ30
    Таймер УТ24 на DIN-рейку
    Обновленный таймер реального времени (-20...+50) УТ1 М02
    Электронный тахометр ТХ01

    e-mail: s.chekulaev@owen.ru

  3. #23

    По умолчанию

    А когда Си30 добавят в OwenOPC?

  4. #24

    По умолчанию

    точной даты назвать не могу, но работы уже ведутся в этом направлении.
    Информация по новинкам:
    Простейший Счетчик Импульсов СИ10
    Счетчик Импульсов СИ20
    Реверсивный Счетчик Импульсов СИ30
    Таймер УТ24 на DIN-рейку
    Обновленный таймер реального времени (-20...+50) УТ1 М02
    Электронный тахометр ТХ01

    e-mail: s.chekulaev@owen.ru

  5. #25

    По умолчанию

    На данный момент, можно использовать ОРС для modbus, считать значение счетчика и уставки можно. Работы по внесению СИ30 в Owen ОРС подходят к концу.
    Информация по новинкам:
    Простейший Счетчик Импульсов СИ10
    Счетчик Импульсов СИ20
    Реверсивный Счетчик Импульсов СИ30
    Таймер УТ24 на DIN-рейку
    Обновленный таймер реального времени (-20...+50) УТ1 М02
    Электронный тахометр ТХ01

    e-mail: s.chekulaev@owen.ru

  6. #26

    По умолчанию

    При подключению modbus ОРС, последний вылетает с ошибкой.

  7. #27

    По умолчанию

    Во вложении есть файл настройки ОРС сервера по протоколу Modbus, в него включены теги: чтение счетного регистра, уставка1 и уставка2. Проверено с мастерскадой, ошибок не было.
    Просмотрел адреса параметров в руководстве, к сожалению они не верны, приносим свои извинения за данное неудобство. Во вложении также есть верный список параметров.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Сергей Чекулаев; 04.12.2009 в 16:20.
    Информация по новинкам:
    Простейший Счетчик Импульсов СИ10
    Счетчик Импульсов СИ20
    Реверсивный Счетчик Импульсов СИ30
    Таймер УТ24 на DIN-рейку
    Обновленный таймер реального времени (-20...+50) УТ1 М02
    Электронный тахометр ТХ01

    e-mail: s.chekulaev@owen.ru

  8. #28

    По умолчанию

    обновите OPC с сайта: http://www.owen.ru/device/79776965

  9. #29

    По умолчанию

    Меня интересует пока один вопрос (как только приедет СИ30 будет вопрос - по-любому - о сбросе счетчика с плк по Modbus-у):

    Итак. Мне, лично, данный девайс необходим для работы с энкодером (без него ваш плк задыхается). Но индикация мне не нужна, т.к. читаю через485 в плк.... и,соответственно вопрос - могу я получить с него больше чем 999999(шесть символов)?

  10. #30

    По умолчанию

    больше чем 999999 прибор по интерфейсу не передаст.
    а вот обнулить не получилось через ф. 0х0f.
    Последний раз редактировалось Сергей Чекулаев; 16.04.2010 в 13:07.
    Информация по новинкам:
    Простейший Счетчик Импульсов СИ10
    Счетчик Импульсов СИ20
    Реверсивный Счетчик Импульсов СИ30
    Таймер УТ24 на DIN-рейку
    Обновленный таймер реального времени (-20...+50) УТ1 М02
    Электронный тахометр ТХ01

    e-mail: s.chekulaev@owen.ru

Страница 3 из 15 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •