Тема: Спонтанное включение выходов МДВВ-Р

  1. #1

    По умолчанию Спонтанное включение выходов МДВВ-Р

    День добрый, возникла такая проблема: при подключении МДВВ-Р к контроллеру другого производителя по протоколу ModBus-RTU, в некоторый момент времени самопроизвольно включаются вЫхода прибора. Грешил-бы на программу да на сторонний контроллер если бы не сталкивался с так ой проблемой при подключении МДВВ-Р к ПЛК100 (тогда посоветовали изменить время цикла работы программы), посоветуйте что-нибудь.

  2. #2

    По умолчанию

    выложите настроечный файл модуля...

  3. #3

    По умолчанию

    К сожалению прибор на объекте, а его конфигурация не сохранена, но примерно так:

    Скорость обмена данными 115200
    Длина слова данных 8
    Тип контроля чётности слова данных отсутствует
    Длина сетевого адреса 8

  4. #4

    По умолчанию

    при "самопроизвольно включаются вЫхода прибора" лампочка "Авария" на приборе загоралась или моргала???

    в настройке прибора в папке "параметры выходов" устанавливались параметры "Аварийное значение на ВЭ" ???

    В "Сетевых параметрах" "Маскимальный сетевой тайм-аут" какой установлен???

  5. #5

    По умолчанию

    К сожалению я не могу вам предоставить эту информацию пока не попаду на объект, а когда попаду должен буду наладить работу, поэтому не могли бы вы написать рекомендуемые настройки для модуля?