    Добрый день всем!

    Возможно-ли управление БУСТ-ом тиристорами типа Т161, установленными по "низкой" стороне? 3 фазы по 15 вольт, примерно. Если обеспечить фазировку по входам-выходам, но выходы будут уже с нулем вторички?
    Да и упраление мощными тиристорами наверно нужно поставить промежуточные, с меньшими токами открытия?
    Спасибо!

  2. #192
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. Насколько знаю у мощных тиристоров проблемы с работой на таких маленьких напряжениях сами по себе.
    Что именно Вы хотите регулировать, и почему нельзя регулировать по первичке?
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #193
    Пользователь Аватар для jurich
    Регистрация
    13.05.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    44

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    ... у мощных тиристоров проблемы с работой на таких маленьких напряжениях сами по себе.
    .... и почему нельзя регулировать по первичке?
    Решили попробовать себя в гальванике. Нужен мощный источник тока порядка 200-300 А. Думал так, что есть транс от ВДГУ-1000, возьму принцип работы ВАКа. Там 3-х фазный транс, на выходе тиристоры. Напруга 12-24 В. Они управляются, по-сути, тем же способом, как и в БУСТе. Стоят в ВАКах от Т161 и мощнее.
    Понимаю, что реализация на мосфетах вроде легче. Но там тоже немало нюансов. А на тиристорах одновременно и выпрямление и регулирование.
    Вот и стоим перед выбором: что делать...)))
    А по первичке трансу наверно не очень понравится, хотя токи несравненно меньше.

  4. #194
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Тема уже поднималась и обсуждалась. Ничего хорошего с тиристорами ни у кого не получалась.
    Если не нужна регулировка по току возьмите просто трансформатор и выпрямитель. Если нужна регулировка по току, возьмите старый мощный сварочный аппарат у которого так регулируется механическим разнесением обмоток. Или используйте реостат от тех же трансформаторов другой конструкции.
    Громозко но надёжно.
    Хотите по новомодному - пробуйте на транзисторах. Всё равно получится типа сварочника-инвертора.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  5. #195

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    у мощных тиристоров проблемы с работой на таких маленьких напряжениях
    У любых тиристоров проблемы с маленьким током, а не напряжением. Успешно применяются тиристоры для гальваники при напряжениях 8-15В при токах 1600-3200А, и никаких проблем, кроме необходимости принудительного охлаждения (как правило, водяного) нет.
    Обычно используются схемы шестифазного выпрямления. У неё потери на тиристорах меньше, чем у мостовой. Но СИФУ должна иметь шесть выходов управления тиристорами со сдвигом фаз 60°, а не три со сдвигом 120°, как обычно.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 13.03.2017 в 13:05.

  6. #196
    Пользователь Аватар для jurich
    Регистрация
    13.05.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    44

    По умолчанию

    Все же, вопрос который стоял изначально: выходы БУСТа способны управлять мощными тиристорами типа Т161 и мощнее или нужно добавлять усилители?

  7. #197
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Наверное с этим вопросом лучше напрямую в техподдержку.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  8. #198

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Давно эксплуатируем БУСТ-2. Установили сотни БУСТов и до последнего времени проблем с ними не бало. Недавно столкнулись со следующей проблемой:
    БУСТ подключен по схеме треугольник без нейтрали к индукционной печи. Тиристоры ТЛ271-320. Питание осуществляется от дизельного генератора 1 Мвт. Плавно поднимаем мощность и при значении тока 100 А начинают происходить странные вещи.
    1. Начинают мигать светодиоды «20», «30», «60», «70», «100» и «РАБ.», что в руководстве по эксплуатации описано как "при переходе в рабочий режим сигнализирует о том, что подготовительные расчеты не были завершены".
    2. БУСТ начинает полностью открывать/закрывать тиристоры, о чём свидетельствуют показания амперметра 0/300 Ампер.
    3. Периодически (не каждый раз) происходит постоянное 100% открытие тиристоров, причём при этом отсутствует реакция прибора на кнопку ПУСК/СТОП и блокировку. Устройство вновь начинает работать только после отключение/включения питания.
    Понимаю, что Вы ответите, что проблема в питающем напряжении, но может есть какой-то способ "борьбы" с такими явлениями. Уверен, что у Вас накопился огромный опыт эксплуатации БУСТов и, возможно, такая проблемы у кого-то была. В интернете раньше находил, что существует некая прошивка, которая отключает функцию контроля питающего напряжения в БУСТе, но сейчал данную информацию повторно найти не могу. Помогите, пожалуйста, разобраться с возникшей проблемой, заранее спасибо.

  9. #199

    По умолчанию

    Всем спасибо! сделать трехфазный выпрямитель на буст2 возможно!
    Последний раз редактировалось Сергей_SPB; 28.09.2017 в 00:41.

  10. #200

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Осмелюсь предположить что такое оборудование потянет по цене в половину стоимости нового компрессора целиком.
    А с учётом амортизации и выработанного моторесурса Ваших компрессоров, вообще овчинка выделки не стоит.
    Сейчас синхронники применяют всё реже. Проще взять АД+ПЧ. При векторном режиме управления вполне держит постоянный крутящий момент.
    Но в Вашем случае покупать новый АД и ПЧ опять же не целесообразно по изложенным выше причинам.
    Так что начальству скажите пусть добивают всё по старому и копят на новый.
    А с ремонтом и дяденькой как я писал в предыдущих постах.
    С уважением.
    Да, покупать надо новое оборудование. Однако заменить синхронный двигатель асинхронным не получиться. Синхронный двигатель ставили для того, чтобы избавиться от редуктора и сделать прямой привод.
    Это нужно для работы 24/7, то есть, долговечно. Если применить "асинхронник", то и компрессор должен быть винтовой с большими оборотами.
    А в случае с дробилками, так и вообще альтернативы нет - только синхронный двигатель и прямой привод.