    Здравствуйте.
    Здесь уже задавали вопрос по использовании БУСТ в качестве трехфазного управляемого выпрямителя. Уж очень он напрашивается на эту роль. Эта проблема только програмная? Или сама схема прибора не позволяет его использование в качестве выпрямителя?
    Прокомментируйте пожалуйста. Спасибо.

  2. #72

    По умолчанию

    Алгоритм синхронизации не поддерживает такого рода нагрузку. Планируем реализовать подобный алгоритм на основе БУСТ2

  3. #73

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пугачев Андрей Посмотреть сообщение
    Алгоритм синхронизации не поддерживает такого рода нагрузку. Планируем реализовать подобный алгоритм на основе БУСТ2
    Тоесть БУСТ2 можно смело использовать в качестве управляемого трехфазного выпрямителя, подключая катоды тиристоров в одну точку? Правильно я вас понял?

  4. #74

    По умолчанию

    Здравсвуйте
    Возможно ли использовать буст2 после понижающего трансформатора на напряжение 50 В

  5. #75

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артем_кмз Посмотреть сообщение
    Здравсвуйте
    Возможно ли использовать буст2 после понижающего трансформатора на напряжение 50 В
    Нет, нельзя.

  6. #76

    По умолчанию

    Вопрос
    Регулируется по первичке трехфазный трансформатор 380/50 первичка соединена звездой вторичка тоже звездой нагрузка будет гибкий индуктор 240 мм на две фазы ток 1400 А подскажите пожайлуста какую выбрать схему соединения и куда подключить контакт N
    Спасибо

  7. #77

    По умолчанию

    Регулировать нужно по первичке, схема соответственно звезда, а нейтраль на соответсвующую клемму прибора

  8. #78
    Пользователь
    Регистрация
    19.03.2011
    Адрес
    Украина
    Сообщений
    31

    По умолчанию

    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста будет ли работать БУСТ-2 с тиристорами Т143-500
    по схеме Б5 из инструкции по експлуатации. Заранее благодарен.

  9. #79

    По умолчанию

    Прибор с таким тиристором работать будет. А схема пдключения зависит от схемы нагрузки.

  10. #80

    По умолчанию

    Для интересующихся схема плавного пуска двигателя на БУСТ2.
    На нашем предприятии уже собрали несколько плавных пусков по этой схеме. Дело в том, что у нас осталось много тиристорных пускателей, поэтому актуально было использовать то, что есть. Двигатели 55кВт, центробежные вентиляторы. Промышленный плавный пуск, конечно, лучше.
    По схеме: Сейчас уже не такая схема, как я писал раньше и меньше переделок самого БУСТ2. Сначала двигатель пускается через тиристоры, затем по истечению времени ~14-16сек для 55кВт включается пускатель и контроль за параметрами двигателя посредством монитора тока двигателя МТД (Энергис).
    Чем больше емкость конденсатора, тем более пологая характеристика разгона. Резистор, подключенный последовательно с конденсатором регулирует начальный ток двигателя.
    Критика приветствуется. Уже с пол года все работает и никаких проблем нет. Двигатель пускается очень эффектно.
    Схема