Тема: БУСТ2. Блок управления симисторами и тиристорами

  1. #81
    Пользователь
    Регистрация
    30.03.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    8

    По умолчанию

    automat
    Интересная информация, но непонятно зачем нужен монитор тока двигателя МТД, БУСТ2 имеет собственные цепи защиты. Может, из-за готовых датчиков тока, в описании не даны конкретные типы датчиков тока для БУСТ2, и это оставляет место для проб и ошибок с ними? В описании есть фраза “сигнал должен находится в диапазоне 0..1 В постоянного или переменного тока, сигнал должен находится в диапазоне 0(4)..20 мА постоянного или переменного тока”. В принципе, используя обычные трансформаторы тока от счётчиков электроэнергии, можно посчитать резистор на котором на нужном токе будет падать 1 В (номинальный ток трансформаторов тока 5 А). Но допустимо ли такое включение не ясно надо пробовать, рекомендаций производителя нет.

  2. #82

    По умолчанию

    [QUOTE=automat;59394]Сначала двигатель пускается через тиристоры, затем по истечению времени ~14-16сек для 55кВт включается пускатель Чем больше емкость конденсатора, тем более пологая характеристика разгона. Резистор, подключенный последовательно с конденсатором регулирует начальный ток двигателя.
    Уважаемый automat!
    Предлагаемое решение с БУСТ-2 заслуживает внимания. Для уменьшения количества доработок можно питать вашу RC-цепочку (у вас кл.25) от штатных кл.БЛК1 или БЛК2. Эти клеммы имеют общую для обоих подтяжку к +5В через резистор 2,4 кОм.
    При выборе резисторов RC- цепи необходимо выполнить условие, чтобы в момент заряда С потенциал на клемме БЛК не снижался ниже 2,8В.
    С уважением! Дементьев Г.

  3. #83

    По умолчанию

    [QUOTE=Алексей Евсеев;59409]automat
    в описании не даны конкретные типы датчиков тока для БУСТ2
    В описании есть фраза “сигнал должен находится в диапазоне 0..1 В постоянного или переменного тока, сигнал должен находится в диапазоне 0(4)..20 мА постоянного или переменного тока”. В принципе, используя обычные трансформаторы тока от счётчиков электроэнергии, можно посчитать резистор на котором на нужном токе будет падать 1 В (номинальный ток трансформаторов тока 5 А). Но допустимо ли такое включение.

    Уважаемый Алексей!
    Входы токовой защиты БУСТ-2 допускают подключение любых датчиков с выходом на постоянном и переменном токе, вт.ч и от счетчиков.
    Максимальное ср. кв. значение напряжения/тока на входе БУСТ-2
    не должно превышать 1В/20мА, включая кратность пускового
    режима. Расчет и подбор шунтового резистора датчика следует проводить для синусоидального тока.
    С уважением! Дементьев Г.

  4. #84
    Пользователь
    Регистрация
    30.03.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    8

    По умолчанию

    automat
    Пожалуй, монитор тока двигателя МТД, в этой схеме нужен, чтобы не дать сработать защите по току при старте двигателя, но контролировать в рабочем режиме в четыре раза меньший ток. Конечно, и у БУСТ2 можно уменьшать чувствительность цепей защиты в 4 раза при старте, дополнительными внешними элементами, но учитывая невысокую цену и наличие датчиков тока, его применение, наверное, оправданно.

  5. #85

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    БУСТ 2 с тиристорами Т161-160-15 совместно с регулятором ТРМ212 используется для регулирования тока нагрева фильерной пластины (через понижающий трансформатор). Операторы держат уставку тока - 40 А. Неделю все работало и регулировалось очень хорошо. Затем, по непонятным причинам, значение тока упало до 30 А, хотя уставка на регуляторе осталась неизменной, при этом сам регулятор начинает выдавать на БУСТ 2 максимальный управляющий сигнал дабы вернуть значение тока к уставке. Сброс при помощи кнопки "Пуск/Стоп" ничего не дает, значение 30 А все равно не изменяется. Лишь только сброс питания БУСТ 2 возвращает ток к уставке 40 А (именно одного БУСТ 2, так как грешили и на регулятор). И эта ситуация начала повторяться периодически раза 2 - 3 в сутки.
    Что это может быть?
    Режим управления тиристорами - фазовый,
    Скорость изменения вых. величины 1000....1200%,
    схема подключения - Б5 (испр. с подключенной клеммой L2),
    импульсный ток управления - 0,5 А.

  6. #86

    По умолчанию

    Как реализовать автоматический запуск БУСТ-2 при подаче напряжения на него (а не нажимать каждый раз на кнопку ПУСК)?

  7. #87

    По умолчанию

    [QUOTE=VortexRetrox;62267]Как реализовать автоматический запуск БУСТ-2 при подаче напряжения на него (а не нажимать каждый раз на кнопку ПУСК)

    Уважаемый VortexRetrox!
    В БУСТ-2 встроена функция автоматического запуска после потери питания, если он не был выключен "СТОП".

  8. #88

    По умолчанию

    Ничего подобного.
    Подал питание на БУСТ2, нажал кнопку ПУСК. Регулирую по 4..20мА фазу открывания.
    Выключил питание (или пропало само как у нас часто бывает), появилось - опять БУСТ пищит, надо кнопку ПУСК нажимать.
    Может это у меня такой попался этот буст, но работает он именно так.

  9. #89

    По умолчанию

    Выкрутите потенциометр "Защита" на максимум

  10. #90

    По умолчанию

    Аналогичная проблема, "Защита" не помогло!
    Похоже тех. поддержка не читает форум? Как объяснить заказчику оборудования (за 1,5 млн.,) что нужно каждый раз лезть в шкаф и нажимать "Пуск", где решение проблемы?