    По умолчанию

    Да, кстати, что Вы имели ввиду под перекосом фаз? Дисбаланс токов или напряжений? Напряжения питающих фаз в данном случае не изменятся. Это не кухня, сеть трёхфазная. И нулевой провод на месте. Ну а токи - они всегда разные. Вы никогда не получите одинаковую нагрузку на фазы. Это только в идеале всё красиво, а на практике .... Вы когда-нибудь видели реальную электрическую сеть? Куча контактов и разношёрстная нагрузка, меняющаяся свои электрические свойства во времени и от разных факторов. А вот заменить сгоревший нагреватель в печи на 1000 градусов - это не кнопку нажать. Порой печь может работать без одного нагревателя месяцы. Ибо остывшая печь - это выкинутая печь!

  2. #102

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AAA Посмотреть сообщение

    Вы неправы. Перекос фаз не чреват серьёзными последствиями. Так как мы имеем дело с производственным сектором, а не дома на кухне. Здесь есть подготовленный персонал и к питающим подстанциям совсем другие требования. А вот наличие сухого контакта, показывающего данное состояние, явно необходимо. Иначе персонал может долго не замечать проблемы.
    Вы зря противоречите. Я, практически, всю жизнь в производстве. И работа с нагревателями водяных ванн и печей сопротивления показывает, что очень часто приходится работать на двух фазах и ничего страшного в этом нет. Если, конечно, это не самая мощная нагрузка предприятия. Но на такие, БУСТ ставить не будут.
    При чём тут подготовленный персонал, если никаких серьёзных последствий не может быть?
    Допустим, что в случае с активной нагрузкой это несущественный момент. А в случае с трёхфазным двигателем? В случае индуктивной нагрузки? БУСТ2 рассчитан на работу и с такими устройствами.

  3. #103
    Пользователь
    Регистрация
    08.01.2011
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    196

    По умолчанию

    а почему БУСТ2 нельзя подключать во вторичную обмотку трансформатора?

    подключали как-то, управляли одной фазой (схема не по документации), работает... нагревает, остужает с заданной скоростью... вроде проблем нет..

  4. #104

    По умолчанию

    Уважаемые разработчики скажите пожалуйста когда в приборе БУСТ 2 или в его продолжении появится возможность управлять трехфазным выпрямителем? Разговоры о этом ведутся уже около трех лет а воз и ныне там.Тем более что количество выпрямителей в промышленности просто громадно достаточно вспомнить гальванику и печи для различных отраслей. Я думаю выскажу общее мнение что мы как покупатели и пользователи Ваших приборов уже заждались подобного решения.
    С уважением Вадим

  5. #105

    По умолчанию

    У меня вопрос такого характера. Корректно ли использование входа блокировки для дистанционно управления БУСТОм(конкретно педалью)

  6. #106

    По умолчанию

    Добрый день участникам форума.Экспериментирую с БУСТоМ.Суть такова.Симисторы ТС161-160,нагрузка звезда с нейтралью(активная 3 лампы по 100 Вт.)-регулировка нормальная.Подключаю вместо ламп индуктивную нагрузку-трансформатор 100 Вт.При подаче силы 380 без включения БУСТа симисторы приоткрываются(если гружу вторичку транса лампочками 6в 90ма симисторы заперты полностью но нет стабильной регулировки,лампочки моргают немного)Может маленькая индуктивная нагрузка?И вообще может лучше использовать тиристоры для индуктивностей?БУСТ предполагается использовать на ВЧИ установке,тр-р звезда с нейтралью,токи по первичке порядка 30 Ампер.Заранее признателен за консультацию

  7. #107

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от pavvell Посмотреть сообщение
    Добрый день участникам форума.Экспериментирую с БУСТоМ.Суть такова.Симисторы ТС161-160,нагрузка звезда с нейтралью(активная 3 лампы по 100 Вт.)-регулировка нормальная.Подключаю вместо ламп индуктивную нагрузку-трансформатор 100 Вт.При подаче силы 380 без включения БУСТа симисторы приоткрываются(если гружу вторичку транса лампочками 6в 90ма симисторы заперты полностью но нет стабильной регулировки,лампочки моргают немного)Может маленькая индуктивная нагрузка?И вообще может лучше использовать тиристоры для индуктивностей?БУСТ предполагается использовать на ВЧИ установке,тр-р звезда с нейтралью,токи по первичке порядка 30 Ампер.Заранее признателен за консультацию
    Если речь идет о первом БУСТе, то ситуация закономерна. Он расчитан только на активную нагрузку

  8. #108

    По умолчанию

    Доброго времени суток. Необхожимо управлять мощность ТЭНа с помощью БУСТ2. Максимальный ток через ТЭН 20,5А. Подключение одна фаза 220В. Посоветуйте для этого дела симисторы. Также принимаются варианты тиристоров. Если вариант с тиристорами лучше чем с симистором, то пожалуйста объясните почему. Заранее спасибо за ответ.

  9. #109

    По умолчанию

    Скорее всего, вам проще установить чтото из этого http://kippribor.ru/?id=484 на ток нагрузки 30А

  10. #110

    По умолчанию

    Спасибо. Управление происходит от МУ110-8И (выход 0...20мА). Если использовать то, что вы предложили, то получить 0...10В из 0...20мА просто поставив резистор 500Ом? А если все таки на БУСТ2 сделать? Что посоветуете?