Страница 22 из 24 ПерваяПервая ... 122021222324 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 234

Тема: БУСТ2. Блок управления симисторами и тиристорами

  1. #211

    По умолчанию

    Требуется переключение звезда с нейтралью/открытый треугольник при фазовом управлении (нечасто, ручным переключателем). Я так понимаю, на приборе клеммы N объединены, а клеммы ДН1-3 нужны для контроля тока в нейтрали при включенной звезде. Вопрос - требуется ли отключать клеммы ДН1-3 от нейтрали в обязательном порядке при включении в треугольник или можно оставить? Тогда получается, что схема для звезды с нейтралью подходит в том числе и для разомкнутого треугольника?

  2. #212

    По умолчанию

    ДН1-3 можно использовать только если нейтраль используется, следовательно их придётся отключать, чтобы не получить сдвиг фаз управления
    Последний раз редактировалось ksiman; 30.05.2018 в 13:11.

  3. #213

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VortexRetrox Посмотреть сообщение
    Ничего подобного.
    Подал питание на БУСТ2, нажал кнопку ПУСК. Регулирую по 4..20мА фазу открывания.
    Выключил питание (или пропало само как у нас часто бывает), появилось - опять БУСТ пищит, надо кнопку ПУСК нажимать.
    Может это у меня такой попался этот буст, но работает он именно так.
    Добрый день. Увидел описание проблемы в этой ветке. Планирую использовать БУСТ2, но для меня такая проблема критична. Найдено ли решение?
    Планирую на ПЛК реализовать алгоритм:
    1. Включение силового контактора на тэны
    2. Включение через реле по входу питания БУСТ2
    3. Подача управляющего сигнала на плавную регулировку мощности.
    Все три шага с небольшой задержкой. Выключение в обратном порядке. Всякие защиты и контроль тока будут заведены в ПЛК, от БУСТ2 требуется только управлять тиристорами фазовым методом.

    Если описанная выше проблема присутствует, то данное устройство к сожалению не подходит.

  4. #214

    По умолчанию

    Раз ответить тут некому, то для себя сделал вывод:
    Этому устройству не хватает дискретного входа, дублирующего кнопку "пуск\стоп"
    Даже в руководстве написано, что если прибор каким-то образом ушел в аварию, то вернуться в работу может только через кнопку, что не приемлемо для моей задачи.

  5. #215

    По умолчанию

    Всем доброго дня. Вопрос. Возможно ли использование управление одофазной нагрузкой не с помощью тиристоров, как по схеме в приложении Б4 РЭ, а с помощью семистора? Насколько понял из мануала, то подключения возможны только согласно приведённым вариантам. Как то странно что нельзя семистор на однофазную подключить...
    Спасибо

  6. #216

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от jurich Посмотреть сообщение
    Решили попробовать себя в гальванике. Нужен мощный источник тока порядка 200-300 А. Думал так, что есть транс от ВДГУ-1000, возьму принцип работы ВАКа. Там 3-х фазный транс, на выходе тиристоры. Напруга 12-24 В. Они управляются, по-сути, тем же способом, как и в БУСТе. Стоят в ВАКах от Т161 и мощнее.
    Понимаю, что реализация на мосфетах вроде легче. Но там тоже немало нюансов. А на тиристорах одновременно и выпрямление и регулирование.
    Вот и стоим перед выбором: что делать...)))
    А по первичке трансу наверно не очень понравится, хотя токи несравненно меньше.
    Используем Буст2 в таких установках. Я так понимаю у вас задача модернизировать старый гальванический выпрямитель? Используем около трех лет с десяток таких выпрямителей. Полет нормальный. За подробностями в личку.

  7. #217

    По умолчанию

    сейчас используют выпрямители на мосфетах или igbt , но это приводит к вч помехам. но можно и с использованием БУСТ2 и диодов, симисторов, трансов. Дешево и сердито ) у меня прекрасно работала сборка на 2кА диодах на вторичке и 160 А симисторах по первике. КПД низкий, но зато зимой тепло )

  8. #218

    По умолчанию

    пожалуйста, подскажите, есть БУСТ2 для управления трехфазной резистивной нагрузкой (нагреватели из карбида кремния камерной электропечи, включенные по схеме "звезда без нейтрали"). ток одной фазы - около 200а.Есть тиристоры Т9-250.Пробовал включать,после 10% резкий скачок тока потребления.Выбивает вводной аатомат на 100а.Подходят ли эти Т9-250 для работы с блочком?

  9. #219

    По умолчанию

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,как подобрать снабберную цепочку для тиристоров. Использование - БУСТ-2, тиристоры - SKKT162/12, нагрузка - спиральные нагреватели подключенные в звезду 380в без нейтрали суммарной мощностью 90 кВт.

  10. #220

    По умолчанию

    Основная цель установки снабберной цепочки - ограничение du/dt. При безындуктвной нагрузке не столь критично, служит только для подавления импульсных помех по сети. Главное - применить резисторы и конденсаторы подходящего типа, выдерживающие большие импульсные токи и напряжения. Например, керамические конденсаторы для этого непригодны. Лучший вариант - фольговые полипропиленовые. резисторы лучше применить углеродистые.