Страница 1 из 23 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 234

Тема: БУСТ2. Блок управления симисторами и тиристорами

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию буст2. блок управления симисторами и тиристорами

    В данной теме вы можете задавать вопросы по Блоку Управления Симисторами и Тиристорами ОВЕН БУСТ2
    Функциональные возможности
    • АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МОЩНОСТИ активной нагрузки с помощью сигналов управления 0(4)…20 мА, 0…5 мА, 0…10 В, 0…1 В поступающих от регулятора.
    • Управление нагрузкой, включенной «ЗВЕЗДОЙ» и «ТРЕУГОЛЬНИКОМ».
    • Управление АКТИВНОЙ и АКТИВНО-ИНДУКТИВНОЙ нагрузкой (cos >0,4).
    • Управление мощными симисторами и тиристорами с токами управления до 1,5 А.
    • РУЧНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МОЩНОСТИ с помощью встроенного потенциометра
    • ДВА МЕТОДА УПРАВЛЕНИЯ СИМИСТОРАМИ ИЛИ ТИРИСТОРАМИ, в зависимости от инерционности нагрузки и уровня помех в сети
    • ЗАЩИТА СИЛОВЫХ ТИРИСТОРОВ ИЛИ СИМИСТОРОВ при возникновении аварийных ситуаций: короткого замыкания или превышения номинального тока в нагрузке (с использованием внешних трансформаторов тока)
    • СВЕТОДИОДНАЯ ИНДИКАЦИЯ УРОВНЯ МОЩНОСТИ (10 уровней от 0 до 100 %)
    • ВОЗМОЖНОСТЬ ВНЕШНЕЙ БЛОКИРОВКИ управления нагрузкой
    • РАБОТА С ОДНО-, ДВУХ- И ТРЕХФАЗНОЙ НАГРУЗКОЙ
    Переключение режимов:
    - ПЛАВНЫЙ ВЫХОД НА ЗАДАННЫЙ УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ для предотвращения резких перегрузок питающей сети или защиты нагревателей
    - МГНОВЕННЫЙ ВЫХОД НА ЗАДАННЫЙ УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ для управления низко-инерционными нагрузками.



    Начало продаж август 2009 года
    Планируемая цена 4897 руб.
    Последний раз редактировалось Andrey V; 22.12.2016 в 12:38.

  2. #2

    По умолчанию

    Итак, объявляются продажи БУСТ2.
    Последний раз редактировалось Andrey V; 22.12.2016 в 12:38.

  3. #3

    По умолчанию

    андрей, добрый день.
    в эксплуатации буст 2. работает в ручном управлении. разгоняет трёхфазный двигатель (а он крутит через ременную передачу вентилятор в сушилке). но идут какие-то "провальчики" в характеристике управляющего сигнала и сам способ ручного управления. хочу перевести в "автомат", но заказчика не устраивает скорость нарастания выходного сигнала. как обеспечить наиболее плавный выход на заданный уровень мощности?
    спасибо. олег.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Oleg Посмотреть сообщение
    андрей, добрый день.
    в эксплуатации буст 2. работает в ручном управлении. разгоняет трёхфазный двигатель (а он крутит через ременную передачу вентилятор в сушилке). но идут какие-то "провальчики" в характеристике управляющего сигнала и сам способ ручного управления. хочу перевести в "автомат", но заказчика не устраивает скорость нарастания выходного сигнала. как обеспечить наиболее плавный выход на заданный уровень мощности?
    спасибо. олег.
    Непонятно.
    1. Что за "провальчики", можно на них посмотреть?
    2. Что значит "перевести в автомат"? Внешнее устройство будет задавать уровень мощности?
    3. "Наиболее плавный" - это сколько? 4 секунды - это недостаточно плавно? Сколько надо?

  5. #5

    По умолчанию Управление БУСТ-2

    Необходимо включить БУСТ-2 для регулировки тока однофазного сварочного трансформатора 380 вольт.
    При подключении управления по приведенной на странице 35 описания схеме регулировка не получается т.к. при этом в качестве опорного используется напряжение только одной из фаз и при регулировке получается рассогласование сигнала управления от второй фазы на 120
    градусов.
    Для исключения этого необходимо подать в качестве второго провода
    опорного напряжения фазу 2 в точку N.
    Возможно ли такое подключение блока с точки зрения безопасности электронной части блока (выдержат ли компоненты, не поступит ли фазное напряжение на низковольтную часть)?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Oleg Посмотреть сообщение
    андрей, добрый день.
    в эксплуатации буст 2. работает в ручном управлении. разгоняет трёхфазный двигатель (а он крутит через ременную передачу вентилятор в сушилке). но идут какие-то "провальчики" в характеристике управляющего сигнала и сам способ ручного управления. хочу перевести в "автомат", но заказчика не устраивает скорость нарастания выходного сигнала. как обеспечить наиболее плавный выход на заданный уровень мощности?
    спасибо. олег.
    Аналогичные проблемы. Буст 2 проверял на однофазной нагрузке - лампочке и заметил, что на 100% мощности есть провалы при фазовой регулировке. Я это понимаю, как сбой программы управления тиристорами. Наблюдаются кратковременные промигивания лампы. На 90% все нормально.
    БУСТ 2 использую для плавного пуска двигателя. Пришлось доработать устройство. Управление разгоном осуществляется через вход 0...1В. Для этого от внутреннего источника питания 5В через резистор 180Ком заряжается конденсатор. Т.е. получается делитель напряжения 47Ком(входное сопротивление)/180К + 47К, т.е 1Вольт. Конденсатор 220мкФ/25В стоит параллельно входу. При этом полный заряд (нелинейная характеристика) осуществляется за 10сек. В общем подбором конденсатора можно добиться нужного режима разгона/торможения двигателя. Хотя можно, бы, предусмотреть в приборе либо регулятор в % выхода на установленную мощность, либо программную настройку.
    Другой вопрос в отсутствии реле управления байпасом для шунтирования тиристоров для долговременной работы двигателя.
    Для этого тоже была произведена доработка. Все поместилось внутри БУСТ. А три доп. клеммы были задействованы от множества дублирующих друг друга «ОБЩ.».
    При наборе мощности загорается светодиод 90% и включается реле управления байпасной цепью. Минус этой системы в том, что индикация при включении тестируется, а также используется для вывода информации об авариях. Для исключения этого применяется дополнительное промежуточное реле, подключенное параллельно обмоткам двигателя. Если на двигателе отсутствует начальное напряжение, то реле не включиться и включенные последовательно контакты его не замкнуться. Включение индикации при этом не включит пускатель пайпаса.
    БУСТ 2 с доработкой уже прошел испытания и сейчас мы устанавливаем его на вентилятор 55кВт. Нет, конечно, умного разгона, как в промышленных устройствах плавного пуска, но правильно подобранный режим с монитором тока двигателя (МТД пр.»Энергис») дает не худшие результаты , при цене устройства в 10раз дешевле аналогов.


    Схему доработки незнаю как добавить, поэтому вот ссылка: http://depositfiles.com/files/b61p29li6

  7. #7

    По умолчанию буст

    прошу ответить разработчиков импульсы какой полярности подаются на 10 вывод (управляющий электрод) относительно 9-го (прибор буст не буст2)?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от GlobaxJ Посмотреть сообщение
    прошу ответить разработчиков импульсы какой полярности подаются на 10 вывод (управляющий электрод) относительно 9-го (прибор буст не буст2)?
    БУСТ. На клеммы 10 подаются импульсы с полярностью "минус" отностиельно клеммы 9. Если Вы подключаете тиристор так как Вы пишете, то для тиристоров эта полярность недопустима. А для симисторов, в зависимости от типа, полярность должна быть выбрана из рекомендаций производителя, где названы квадранты проводимости.
    С уважением! Дементьев Г.

  9. #9

    По умолчанию

    Здравствуйте, Александр.

    Не ясно, что именно у вас там происходит. Ответьте, пожалуйста на следующие вопросы:
    1. Как проявляется рассогласование? Что вы делаете и что при этом происходит?
    2. Как именно вы подключили трансформатор? Если схема не соответствует тому, что приведено в РЭ, нарисуйте её, пожалуйста.

    Я не могу понять, как может проявиться рассогласование - ведь для этого рассогласования нужны сигналы от разных фаз, а для прибора, подключённого по схеме Б.5 фаза как бы одна - он видит один комплект сигналов.

    Я не рекомендую вам использовать нестандартное подключение прибора - это может привести к выходу его из строя.

  10. #10

    По умолчанию Подключение БУСТ-2

    На рисунке Б5 четко видно, что опорный сигнал не синхронизируется с напряжением питания трансформатора (включен вместо R1). Опорное напряжение снимается с точек L1-N, нагрузка (R1) - между L1 и L2.
    Так как между точками L1 и L2 сдвиг фазы составляет 120 градусов,
    а между любой из этих точек и N - 180 градусов, соответственно опорный сигнал от одной из точек относительно другой будет сдвинут на 60 градусов. В результате при фазоимпульсном управлении регулировка напряжения не работает. При целочисленной регулировке мощность регулируется нормально. Точка DC1 для снятия опорного напряжения использоваться не может, так как при открытых тиристорах напряжение на ней равно 0. Поэтому необходимо в качестве опорного напряжения использовать напряжение L1-L2, т.е., подать напряжение L2 в точку N.

Страница 1 из 23 12311 ... ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •