Страница 6 из 24 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 234

Тема: БУСТ2. Блок управления симисторами и тиристорами

  1. #51

    По умолчанию

    охладитель стандартный 70х80х100 под симистор тс161-160. ток на одной фазе на разных печах от 80 до 120а

  2. #52

    По умолчанию

    охладитель стандартный 70х80х100 под симистор тс161-160. ток на одной фазе на разных печах от 80 до 120а

  3. #53

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vasili Посмотреть сообщение
    охладитель стандартный 70х80х100
    О171? Маловато будет.
    Мощность которую рассеивает ваш симистор на полной мощности составляет примерно 180 Вт, данный радиатор может рассеять только 80. Думаю ваши симисторы раскаляются до температуры 140-150 градусов, а то и выше. Поэтому и летят.
    Вам нужно либо делать активное охлаждение - вентилятор. Либо ставить больший радиатор. Либо использовать 2 тиристора - на них радиаторы нужны меньших габаритов.
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).

  4. #54

    По умолчанию

    спасибо . какая формула расчета рассеивающей мощности в зависимости от симистора и нагрузки

  5. #55

    По умолчанию

    P=I*(Vto+Rt*I)
    где I - ток
    Vto - напряжение на симисторе в открытом состоянии
    Rt - динамическое сопротивление симистора в открытом состоянии
    (Vto+Rt*I) - это будет падение напряжения на симисторе.
    Если используете пару тиристоров включенных встречно-парраллельно, то ток нужно поделить на 2, т.к. нагрузка делится поровну. Соответственно радиаторы нужны меньше.
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).

  6. #56

    По умолчанию

    непонятные проблемы с буст2.
    нагрузка - треугольник, 380 в, 70 а.
    симисторы тс160-200. регулирование фазовое.
    в диапазоне регулирования 0..30 и 70..100% все нормально. а в середине диапазона появляется сильный перекос фаз. грубо говоря, ток фазы а "застывает" на 30 а, а ток фаз в и с скачком подскакивает до 70а. с повышением регулирующего уровня, ток фазы а плавно увеличивается, а фаз в и с плавно уменьшается, когда токи выравниваются, дальше регулирование идет нормально.
    с чем это может быть связано?

  7. #57

    По умолчанию

    управление данным симистором должно осуществляться от клеммы +ig. проверьте подключена ли нейтраль на клемму N.

  8. #58

    По умолчанию

    так и сделано. от клеммы -ig вообще не включалось ничего.
    нейтраль подключена.
    Все подключения были многократно проверены-перепроверены.
    Было заменено два БУСТа. С неизменным результатом.
    В середине диапазона регулирования - сильный перекос фаз.
    Пока что переключили в число-импульсное управление. Перекоса практически нет.
    Но оператор не может контролировать ток, стрелки на амперметрах прыгают на всю шкалу.

  9. #59

    По умолчанию

    что является нагрузкой? пришлите схему подключения симисторов и нагрузки (как есть). можно в личку, можно на форум

  10. #60

    Exclamation

    схема соответствует б.8 описания, только вместо тиристоров симисторы, и управление подано с +ig.

    почему-то я не могу прикреплять файлы:

    Ваши права в разделе
    Вы не можете создавать темы
    Вы можете отвечать на сообщения
    Вы не можете прикреплять файлы
    Вы можете редактировать сообщения
    Последний раз редактировалось Евгений Пашигоров; 22.09.2010 в 12:41.

Страница 6 из 24 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •