    Регулятор тока на БУСТ не получится, насколько я понимаю.
    А УПП ещё хорош тем, что имеет защиту как ПЧ.
    Выбор за вами.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  2. #172

    По умолчанию

    Если использовать УПП-на вентиляторы однозначно с Вами согласен, но опять же все упирается в бюджет.
    Конечно хватит дешёвенького малогабаритного. Где можно такие посмотреть? Прошу Ваши предложения!
    Последний раз редактировалось xkp2009; 22.01.2017 в 10:15. Причина: Ваши предложения

  3. #173
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день.
    http://www.deltronics.ru/product/pla...series_21.html
    Вот типа такого. У нас такой стоит на сыроплавильном котле. 55кВт. Уже несколько лет, претензий нет. Запускает и под тяжёлой нагрузкой.
    Мы ПЧ чаще всего Дельтовские применяем. Хоть и Китай, но качество отменное. Дохнут только когда водичкой зальём. У нас на производстве это самое больное место. И по цене выгодно.
    Вообще выбор марки зависит от того, какими дилерами являются Ваши поставщики. Имеется Ваш город. У наших вот с Дельтой прямые поставки, поэтому дешевле.
    Поэтому садитесь на своих поставщиков, огласите требуемые параметры, и выбирайте из предложенного.
    А насчёт бюджета - убеждайте начальство что хорошо дёшево не бывает. Пусть выбирают между ГИМОРОЕМ и нормально функционирующей системой. По принципу сделал-забыл о проблемах.
    Я долго к этому шёл у себя, но сейчас в основном слушаются голоса разума.
    А из другого - наберите в поисковике "Устройство плавного пуска купить". Будет много предложений. Выбирайте, что поставляют в Ваш регион. За брендами не гонитесь. Сейчас частенько СЕМЁН менее надёжен чем та же ДЕЛЬТА.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  4. #174

    По умолчанию

    Добрый день!Вообщем решено на ветиляторы-только УПП.Пускай дорого и не на все сразу-но зато поставил и забыл. Теперь мне хотелось бы обсудить с Вами следующий вопрос.У нас на заводе стоят четыре компрессора выпуска 1962 года с приводом от синхронного двигателя.Обмотка возбуждениия у него на ток 350А и напряжением около 50В,запитана от понижающего трехфазного тр-ра через тиристоры во вторичной обмотке.Хотелось избавится от динисторов,резисторов,сохнувших кондеров на устройства более современного уровня. Может есть у Вас какие то технические решения?Либо использовать Буст-2 в схеме питания ОВ как регулятор по первичной обмотке,только для того чтобы исбавиться от мелочевки со старой схемы
    Последний раз редактировалось xkp2009; 23.01.2017 в 10:08.

  5. #175
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. С синхронным двигателем всё достаточно сложно.
    Если для регулировки у Вас используется что то типа такого http://www.induction.ru/library/book...ava6/6-15.html
    То представьте сложность замены. Здесь вся сложность именно в синхронизации. Если с такого года работает, то может проще уже менять всё оборудование, включая компрессора.
    Если заниматься только двигателем. То нужно знать обороты, мощность, необходимость регулировки частоты или момента.
    У нас таких двигателей нет. Обычно их ставят там, где нужна постоянная мощность на валу. И насколько понял, частота вращения у них гораздо меньше чем у АД. Так что прямая замена на АД может не получиться.
    У нас на компрессорах стоят АД с ПЧ на новых. На старых просто АД через пускатели.
    Пока как то так.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  6. #176

    По умолчанию

    Обороты маленькие-всего 375 об/мин,да и коструктивно АД туда не пристроишь

  7. #177

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Если для регулировки у Вас используется что то типа такого http://www.induction.ru/library/book...ava6/6-15.html
    Да нет там ничего такого, не регулируются там обороты. Это просто тиристорный регулятор тока возбуждения.
    Цитата Сообщение от xkp2009 Посмотреть сообщение
    Либо использовать Буст-2 в схеме питания ОВ как регулятор по первичной обмотке,только для того чтобы избавиться от мелочевки со старой схемы
    Не проще заменить мелочёвку на новую? В принципе достаточно поменять электролиты, а динисторы - что им будет-то? Тем более МЛТшкам.
    Да и по первичке регулировать - смысла никакого, к потерям в выпрямителе во вторичке добавятся потери на тиристорах в первичке.
    У вас там есть обратная связь по току? Типа с токового шунта или трансформаторов тока? Или просто тупой фазо-импульсный регулятор? Если это полноценный регулятор тока с обратной связью, то БУСТ вас не спасёт.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 23.01.2017 в 16:34.

  8. #178
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Согласен с Евгением. Смысла модернизации нет. Электролиты всегда больное место. Или сразу поменяйте или держите наготове. Остальная КРИСТАЛЛЬНАЯ техника СССР надёжна и долговечна. До конца эксплуатации должно хватить.
    Убеждайте в этом начальство.
    Новое оборудование тоже на ПАНАЦЕЯ. С каждым годом качество всё хуже. Гарантийный срок выхаживает, и начинаются проблемы. Очень дорогие.
    Так что смотрите по обстоятельствам.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  9. #179

    По умолчанию

    Обратных связей по току нету-просто собран фазо-импульсный регулятор навесным монтажом и собранный методом скрутки.Все это как никакак работало-потому что за этим оборудованием присматривал один человек и устранял неиспраности по первому требованию.Но его сократили и передали все дежурному персоналу.А что такое дежурный электрик -это все делается налетом . Неисправность в одном месте-лезет в другое.А это и большое время простоя ,да и потом все вылазиет повторно.Поэтому и хотелось все сделать компактным -собранным в одно целое-чтобы к примеру,если нет напруги на ОВ любой электрик снял этот регулятор и бездумно поменял на заведомо рабочий блок-а не копатся в кондерах или в проверке резистора.

  10. #180

    По умолчанию