Страница 13 из 24 ПерваяПервая ... 3111213141523 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 234

Тема: БУСТ2. Блок управления симисторами и тиристорами

  1. #121

    По умолчанию

    Ситуация следующая...режим плавного изменения уставки.....на целочисленном все в порядке на фазовом напряжение выше 20 в не поднимается и болтается от нуля до 20 в .....что может быть ???

  2. #122

    По умолчанию

    Ситуация следующая...режим плавного изменения уставки.....управление местное ручное.....на целочисленном все в порядке на фазовом несколько раз было нармальное открытие и все дальше напряжение выше 20 в не поднимается и болтается от нуля до 20 в на целочисленном все работает нормально..... регулировка "управления" ничего не дает..... стоят симисторы тс 232-50-10 схема звезда без нейтрали ....пробовал и актив и индуктив ситуация одинаковая....что может быть ???
    Последний раз редактировалось yorik_gagarin; 04.03.2013 в 05:50.

  3. #123

    По умолчанию

    Нейтраль со стороны "силовых" цепей подключена?

  4. #124

    По умолчанию

    да подключена

  5. #125

    По умолчанию

    Может быть причина в неисправности прибора???

  6. #126

    По умолчанию

    Ответа не будет????

  7. #127

    По умолчанию

    очень похоже на сбой синхронизации. Пришлити на support@owen.ru схему подключения симисторов и положение дип-переключателей. Оценить работоспособность прибора можно в однофазном варианте и с лампой накаливания в виде нагрузки.

  8. #128

    По умолчанию

    Пожелание разработчикам БУСТа предусмотреть дискретный выход сигнализации об аварии.

  9. #129

    По умолчанию

    (пред история выше) Отвозили прибор в ремонт. Отремонтировали по гарантии. Замена резистора конденсатора на одном из каналов. В это время пользовались другим прибором. Месяц все было нормально ...... теперь опять фазовое управление не работаети не работает уже по другому. Плавного пуска нет.Все фазы стартуют потом одна тухнет.....и через некоторое время запускается (а может и не включиться). Либо бывает (реже) все фазы просто помигивают без перехода на 100%. На целочисленном все работает в идеале. Схема плавный пуск асинхронника. Схема стандартная из мануала, симисторы звезда без нейтрали, РЦ цепочка выбиралась по таблице из мануала бкст. ДИП 1 оф 2 он 3 оф 4 оф 6 оф. Что может быть??? Набрал бустов целую кучу на плавные пуски что мне сними делать???....помогите!!!!

  10. #130

    По умолчанию

    Речь идет об одном и том же приборе? Пришлите на support@owen.ru штрих-код прибора.