Тема: БУСТ2. Блок управления симисторами и тиристорами

  1. #91

    По умолчанию

    БУСТ не запускается, после кратковременного обесточивания или длительного?

  2. #92

    По умолчанию

    РУЧНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МОЩНОСТИ с помощью встроенного потенциометра

    Здравствуйте!
    Хотим использовать ПЧВ101
    Начали делать линию - стоит задача:
    От ПЛК ОВЕН110 на привод идут ТОЛЬКО дискретные сигналы(Вкл, Выкл, Вперед, Назад, Скорость1, скорость2).
    Вопрос - возможно ли задавать номинал скорости потенциометром вручную, а скорость 1 и 2 установить в процентах от номинала?

  3. #93

    Talking

    Цитата Сообщение от SergeyZ Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Хотим использовать ПЧВ101
    Начали делать линию - стоит задача:
    От ПЛК ОВЕН110 на привод идут ТОЛЬКО дискретные сигналы(Вкл, Выкл, Вперед, Назад, Скорость1, скорость2).
    Вопрос - возможно ли задавать номинал скорости потенциометром вручную, а скорость 1 и 2 установить в процентах от номинала?
    Казалось бы: при чём тут БУСТ2?..

  4. #94

    По умолчанию

    здравствуйте. у меня вопрос по эксплуатации БУСТ-2.
    описание устройства: ТРМ101 с выходом У и БУСТ-2, тиристоры,трансформатор 63 КВА звезда без нейтрали.
    при плавном изменении задающего сигнала с ТРМ на БУСТ2 срабатывает защита (на 40-45% задания). иникация фаз не постоянная (то 2, то 3, то 1) перезапуск кнопкой пуск-стоп продолжает работать, как только выходит на задание регулировки 40-45% повторно срабатывает защита. на других диапазонах регулирования все нормально. датчиков тока нет, клеммы свободны. на ручном управлении тоже самое.
    Последний раз редактировалось каи; 06.12.2011 в 12:23.

  5. #95

    По умолчанию Вырубает БУСТ2

    Возникла проблема с БУСТ2. Помогите разобраться.
    Три таких прибора установлены для управления нагревом конвейерной печи по трем зонам. Схема включения №1 "Звезда с нейтралью". Управление по токовому сигналу от терморегулятора. При включении БУСТ2 в импульсный режим, а также на ручном управлении от встроенного потенциометра все работает нормально. При переводе в режим фазного управления начинает срабатывать защита по обрыву фазы. Сработка происходит в случайные моменты времени по всем трем БУСТ2, при этом может гореть индикатор любой фазы. Наиболее часто наблюдается выключение при работе в районе 50% мощности выходного сигнала. Перезапуск прибора тутже восстанавливает нормальную работу. Грешить на силовую часть сложно, так как в других режимах все нормально. Возможно ли такое поведение из-за наводки на длинный кабель управления?

  6. #96

    По умолчанию

    Явное действие помехи. Потенциометр "защита" выкрутить в максимум. Общие точки объединять со стороны полупроводников, а не БУСТа. Как последнее средство ферритовой кольцо на проводку от БУСТа к полупроводникам

  7. #97

    По умолчанию

    Вниманию разработчиков БУСТ2!

    ВЫ явно не знаете как работают промышленные установки! БУСТ2 очень востребованный прибор, но использовать его с существующим программным просто не возможно!

    Блок управления (БУСТ) в промышленных установках, получает питание всегда, а вот силовые тиристоры, для обеспечения защит и безопасности персонала - нет! То есть, отсутствие фаз на тиристорах не является ошибкой! Во всяком случае отсутствие всех требуемых фаз одновременно! БУСТ может, и скорее должен, индицировать это состояние, но при появлении напряжения силы (тиристоров), должен сам перейти в режим работа без всяких нажатий кнопок. Так во всяком случае реализовано во всех подобных устройствах! И если фирма ОВЕН не решит эту простейшую проблему в ближайшее время, то судьба БУСТ2 предрешена. Его не будут серьёзно использовать. Так баловство одно!

  8. #98

    По умолчанию

    "Сработка происходит в случайные моменты времени по всем трем БУСТ2, при этом может гореть индикатор любой фазы. Наиболее часто наблюдается выключение при работе в районе 50% мощности выходного сигнала. Перезапуск прибора тутже восстанавливает нормальную работу. Грешить на силовую часть сложно, так как в других режимах все нормально. Возможно ли такое поведение из-за наводки на длинный кабель управления?"

    Вот ещё одно доказательство того, что пропадание и появление напряжения на тиристорах не должно вводить прибор в ступор! Прибор не должен считать это аварией. Это штатная ситуация, и прибор должен продолжать штатно работать! Вне зависимо от того есть напряжение на тиристорах или нет! Да он должен это показать, но не отключаться! Он должен продолжить работу даже без одной фазы из трёх, так как замершая с металлом печь это ужас и огромный ущерб !!!

  9. #99

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AAA Посмотреть сообщение
    "Вот ещё одно доказательство того, что пропадание и появление напряжения на тиристорах не должно вводить прибор в ступор! Прибор не должен считать это аварией. Это штатная ситуация, и прибор должен продолжать штатно работать! Вне зависимо от того есть напряжение на тиристорах или нет! Да он должен это показать, но не отключаться! Он должен продолжить работу даже без одной фазы из трёх, так как замершая с металлом печь это ужас и огромный ущерб !!!
    Всё зависит от конкретной сети, конкретного применения и т.д. Перекос фаз из-за того, что одна "отвалилась" по какой-то причине (например, тиристор вышел из строя или предохранитель выбило) тоже не сахар и чреват серьёзными последствиями, как я понимаю. Тут, наверное, можно говорить о расширенных возможностях конфигурирования прибора пользователем. Чтобы пользователь сам решал, как должен работать прибор в той или иной потенциально аварийной ситуации.

  10. #100

    По умолчанию

    "Перекос фаз из-за того, что одна "отвалилась" по какой-то причине (например, тиристор вышел из строя или предохранитель выбило) тоже не сахар и чреват серьёзными последствиями, как я понимаю."

    Вы неправы. Перекос фаз не чреват серьёзными последствиями. Так как мы имеем дело с производственным сектором, а не дома на кухне. Здесь есть подготовленный персонал и к питающим подстанциям совсем другие требования. А вот наличие сухого контакта, показывающего данное состояние, явно необходимо. Иначе персонал может долго не замечать проблемы.
    Вы зря противоречите. Я, практически, всю жизнь в производстве. И работа с нагревателями водяных ванн и печей сопротивления показывает, что очень часто приходится работать на двух фазах и ничего страшного в этом нет. Если, конечно, это не самая мощная нагрузка предприятия. Но на такие, БУСТ ставить не будут.