    По умолчанию не могу сбросить плк-100

    Всем доброго времени суток !

    После прошивки возникла проблема :

    ПЛК - 100 при запуске моргает всеми интегрированными входами-выходами и перегружается. И так по циклу. Указанная в документации комбинация Пуск/Стоп одновременно со Сброс-ом не помогает... подскажите что делать, пожалуйста. В чём проблема ? В ДНК ? :-)

    Прилагаю дамп Hypetrterminal-а.

    Заранее спасибо...
    Вложения Вложения
    • Тип файла: txt Hyper.txt (5.9 Кб, Просмотров: 16)

  2. #2

    По умолчанию

    PLC was reset by power!
    что то с питанием....

  3. #3

    По умолчанию

    указанная в документации комбинация пуск/стоп одновременно со сброс-ом - надо держать кнопку пуск дольше...

  4. #4

    По умолчанию

    ех.. так горит лампочка, не моргает...

  5. #5

    По умолчанию

    минуты две держал одновременно пуск/стоп и сброс. потом всем отделом держали по очереди. :-) на момент удержания контроллер не перегружается. а вот стоит отпустить - симптомы теже. загорается индикатор работа, через секунду мигают все входа и выхода. контроллер перегружается.

  6. #6

    По умолчанию

    надо:
    1. нажать на кнопки резет и пуск одновременно
    2. отпустить резет
    3. продолжать удерживать пуск 8 сек.

  7. #7

    По умолчанию

    огромное спасибо. сей аццкий алгоритм помог :-)

  8. #8

    По умолчанию

    странно, но аццкий алгоритм описан в руководстве

  9. #9

    По умолчанию

    Или у меня руководство не то или в руководстве сказано :

    "ВНИМАНИЕ! При создании программы возможна ситуация, когда из&за разного рода ошибок цикл ПЛК будет больше допустимого значения (о задании максимального времени цикла см. документ PLC&Configuration). Это приведет к перезагрузке контроллера. Если такая программа ошибочно была записана во Flash&память контроллера, то после перезагрузки она запустится автоматически, что, в свою очередь, приведет к повторной перезагрузке.
    Аналогичная ситуация возникает при некорректно прошедшей записи безошибочной программы. Чтобы прекратить циклическую загрузку программы и последующую перезагрузку контроллера необходимо, удерживая нажатой кнопку Старт/Стоп на передней панели контроллера
    нажать кнопку Сброс. При такой комбинации кнопок программа не будет автоматически запущена, что даст возможность подключиться к контроллеру и загрузить в него корректно работающую программу."

    Про то, что надо отпустить Сброс и держать ещё 8 сек. нажатой Пуск/Стоп не сказано ни разу :-)

    А, вообще, большое человеческое спасибо за оперативное реагирование и помощь :-)