1) эмуляция работы трм1
2) опрос входа мва (получение температуры)
3) обработка в контроллере данных, полученных с мва и управление устройствами, подключенными на плк
4) передача данных на панель для отображения температуры
5) установка уставки, гистерезиса и режима работы с панели
6) панель подключается к порту Rs232 Debug в качестве мастера
7) модуль подключается по Rs485 к качестве подчиненного устройства
Пример организации архива с использованием библиотеки syslibfile. При достижении переменной y заданной уставки ПЛК пишет в файл ее значения в течении минуты с частотой несколько записей в секунду.
Имя файла формируется с помощью часов реального времени. На ПЛК сохраняется несколько файлов, которые автоматически удаляются при необходимости освобождения памяти.
Пример работы с аппаратными часами реального времени с помощью библиотеки syslibtime. Получение данных о текущем времени и изменение времени из программы.
Пример передачи вещественных чисел (с десятичной точкой) со знаком с панели СП270 на ПЛК154-У.L.
В примере рассмотрены два варианта
1) Передача с панели значения в формате INT
2) Передача с панели значения в формате FLOAT
Оба метода реализованы в виде функций.
Примеры связи ОВЕН ПЛК100 через GSM-модем ОВЕН ПМ01
1) plc-csd-plc.rar
Пример связи двух ПЛК100 по средствам дозвона - CSD-соединение:
ПЛК1 работае в режиме "дозвона" через заданный период
ПЛК2 работает в режиме "ожидания вызова"
ПЛК1 опрашивает модуль аналогового ввода МВ110-224.2А, при превышении температурой заданного значения, происходит дозвон по команде на ПЛК2.
2) opros+error.rar
Пример связи ПЛК100 и ПК с установленным Modbus OPC/DDE сервером Lectus.
Реализовано два CSD-канала передачи данных: основной и аварийный. Основной - Периодический опрос удаленного объекта (ПЛК) диспетчерским пунктом(ПК). ПК- Master.
Аварийный-передача данных от ПЛК в ДП по аварии. ПЛК-Master. Подробное описание в архиве.
Последний раз редактировалось Ельцов Андрей; 05.02.2010 в 15:15.