    По умолчанию PLC150-Contact sensor [SLOT]

    Модификация ПЛК по питанию – 220В
    На вход AI0 (25, 26 клеммы) вешается сигнал типа "сухой контакт", вход конфигурируется как Contact sensor. Когда пропадает питание на входе ПЛК – порядка 3-6 мин., в PLC Configuration на AI0 высвечивается логическая единица !!!, избавиться от которой не помогает даже перезагрузка по кнопке на контроллере… Единственный способ скинуть единицу – это ПОЛНОСТЬЮ разрядить встроенный аккумулятор ПЛК. !!!!!!!!

    Если это норма то нигде об этом Вы не написали….
    Если иначе, то как с этим бороться???

    ps
    перед выключением сухой контакт был разомкнут (сигнала не было)
    Последний раз редактировалось kma; 15.12.2006 в 12:56.

  2. #2

    Exclamation Сухой контакт

    1. При пропадании питания аналоговая часть (коммутаторы) не питаются, поэтому данные на аналоговых входах неликвидны!
    2. Не надо разряжать аккумулятор, достаточно нажеть на резет при ВЫКЛЮЧЕННОМ питании.
    3. Эффект протестируем, спасибо за информацию

  3. #3

    По умолчанию

    Добрый день!
    Нам так и не удалось поймать описанную неисправность.
    Если она повторяется, не могли бы вы более подробно описать проблему и подключение контроллера.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый