Доброго времени суток уважаемые знатоки.
Столкнулся с такой проблемой. Собираемся использовать ТРМ212 для автоматизации теплопункта, а именно для регулирования температуры и давления(разные приборы). В рачестве регулирующего устройства выступает задвижка. Поскольку опыта работы с данным прибором нет, то в лабоаторных условиях сделал следующее: в небольшую коробку поместил термосопротивление, лампочку(в качестве нагревателя) и вентилятор. Т.е. получилась система управления с помощью которой можно регулировать температуру. Вручную проверил диапазон нагрева. Исходя из этого выставил параметр время хода задвижки. Выставил температуру при нулевой мощности(PV0). Задал уставку и запустил автонастройку. Автонастройка прошла успешно. Но! Почему-то прибор сначала подгоняет температуру под уставку(нагревает) а затем включает вентилятор. Хотя в данный момент температура находится вблизи уставки и в зоне нечувствительности. Потом опять включает лампочку и затем снова вентилятор. Т.е. процесс не останавливается, хотя значение находится вблизи уставки. Не могу понять почему так происходит. Пробовал варьировать параметрами полоса пропорциональности, интегральная постоянная и дифференциальная постоянная. Также пробовал расширять зону нечувствительности. Расширение зоны нечувствительности приводит к тому, что значение держится не в зоне уставки, а в зоне уставка-зона нечувствительности.