Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Подключение и управление МВУ+МР1

  1. #1

    По умолчанию Подключение и управление МВУ+МР1

    Приборы: ПЛК100, МВУ1-P, МР1

    Не получается управлять выходами МР1.
    Выход МВУ1 работают.

    В чём ошибка?
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    ....дополнительно поясню: базовый адрес МВУ - 48.

  3. #3

    По умолчанию

    а в настройках МВУ вы включили поддержку МР1?

  4. #4

    По умолчанию

    Включил. Вот файл конфигуратора:
    Вложения Вложения

  5. #5

    По умолчанию

    ПЛК есть, МВУ есть, МР нет, проверить не могу...

  6. #6

    По умолчанию

    Вопрос:
    Обращение к выходам МР1 производится через параметр r.oe.s (3-й параметр в настройках модуля)?
    Тип Float - Float PIC?

  7. #7

    По умолчанию

    не знаю с МР1 не работал.

  8. #8

    По умолчанию

    Если Вы правильно сконфигурировали МР с МВУ8 - то выходы МР - это дополнительные выходы МВУ8. Как по обращению, так и по типу параметра.
    Открою страшную тайну - у них процессор один на двоих

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    15.12.2006
    Адрес
    Калуга
    Сообщений
    157

    По умолчанию

    Извините, а W,X,Y,Z МВУ8 и МР1 Вы соединили ???
    И скачайте прогу "монитор COM - портов" , очень помогает при анализе обмена устройств сидящих на RS-485.
    Последний раз редактировалось МИХАИЛ; 09.07.2009 в 23:38.