Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 14

Тема: Описание библиотеки функциональных блоков

  1. #1

    По умолчанию Описание библиотеки функциональных блоков

    Документ "PLC_Configuration_OWEN.pdf" содержит ссылку на «Описание библиотеки функциональных блоков ПО «ОВЕН»». Вопрос к авторам: что это такое?
    Собственно, требуется разшифровать код ошибки аналогового входа ПЛК-150.

  2. #2

    По умолчанию

    рекомендую прочитать руководство по конфигурированию. Там все есть.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    рекомендую прочитать руководство по конфигурированию. Там все есть.
    это вот этот документ "PLC_Configuration_OWEN.pdf" ???

    В нем периодически есть ссылка на некоторое описание -
    "Описание формата сообщения об ошибке и ссылку на функцию извлечения кода ошибки – см. «Описание библиотеки функциональных блоков ПО «ОВЕН»».

    Так вот где это "«Описание библиотеки функциональных блоков ПО «ОВЕН»» ???

    И еще вопросв догонку....Планируется ли режим симуляции (Simulation Mode) для библиотеки функциональных блоков ПО «ОВЕН» ???
    Последний раз редактировалось DARNER; 08.07.2009 в 11:39.

  4. #4

    По умолчанию

    Это касается сетевого обмена, а не аналоговых входов ПЛК. Читайте дальше

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Это касается сетевого обмена, а не аналоговых входов ПЛК. Читайте дальше
    хм...по-пунктам!
    1. открываем файл "PLC_Configuration_OWEN.pdf"
    2. смотрим раздел:
    2. Описание фиксированных модулей Конфигуратора ПЛК
    2.4. Модули аналоговых входов
    2.4.1. Модуль «Датчик унифицированного сигнала» (Unified Signal Sensor). -> получилась стр.34 (тридцать четыре).
    3. Читаем в середине листа:
    "Модуль имеет два канала:
    Канал Value («Значение»), формат Real – значение, получаемое на выходе ПЛК с учетом всех поправок, приведенное к значениям измеряемой физической величины.
    Примечание. При ошибке датчика (и выходе за диапазон) значение содержит код ошибки в специальном формате.
    Описание формата сообщения об ошибке и ссылку на функцию извлечения кода ошибки – см. «Описание библиотеки функциональных блоков ПО «ОВЕН»».
    Сообщения об ошибках в ПЛК представлены в Приложении В."

    4. куда смотреть по ссылке "см. «Описание библиотеки функциональных блоков ПО «ОВЕН»" ?????????????

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    15.12.2006
    Адрес
    Калуга
    Сообщений
    157

    По умолчанию

    Смотреть СЮДА
    В.1. Ошибки датчиков (аналоговых входов)

    Коды ошибок передаются через канал Value.
    При возникновении ошибки, в старших четырёх битах выставляются
    единицы, в следующих 4-х битах следует код ошибки (см. табл. В.1).
    Остальные три байта заполняются незначащей информацией.

    Таблица В.1
    Ошибки работы аналоговых входов
    Код ошибки Краткое
    наименование (hex) (dec)
    Причины ошибок
    emSensorOff 0xF7 247 Датчик отключен
    emHighColdSold 0xF8 248 Велика температура холодного спая
    emLowColdSold 0xF9 249 Мала температура холодного спая
    emHighValue 0xFA 250 Вычисленное значение слишком велико (за
    пределами диапазона измерения)
    emLowValue 0xFB 251 Вычисленное значение слишком мало (за
    пределами диапазона измерения)
    emShortCircuit 0xFC 252 Короткое замыкание датчика
    emSensBreak 0xFD 253 Обрыв датчика
    emADCError 0xFE 254 Отсутствие связи с АЦП
    emClbrCoef 0xFF 255 Некорректный калибровочный коэффициент
    Последний раз редактировалось МИХАИЛ; 08.07.2009 в 23:06.

  7. #7

    По умолчанию

    так «Описание библиотеки функциональных блоков ПО «ОВЕН» отсуствует чтоли?...
    я так понял есть подходящий блок от овена в библиотеке PIDRegulators...
    называется DECODE_FLOAT ???

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МИХАИЛ Посмотреть сообщение
    Смотреть СЮДА
    Уважаемый МИХАИЛ, незачем было так кричать. . Я читал описание "В.1. Ошибки датчиков (аналоговых входов)". Там сказано: "Коды ошибок передаются через канал Value." При нормальной работе канал выдаёт значение в формате real, а при возникновении ошибки, надо полагать, тип выдаваемого значения dword, и соответственно, требуются преобразования. Была надежда, что уже существует функциональный блок, извлекающий код ошибки из канала Value, и что им можно воспользоваться. Где же его искать если не в "«Описание библиотеки функциональных блоков ПО «ОВЕН»»"? Если я ошибаюсь - поправьте меня.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    15.12.2006
    Адрес
    Калуга
    Сообщений
    157

    По умолчанию

    Извиняюсь, но я думал, что Вы уже скачали Dick PLC 110, где и находится выше упомянутое "Описание библиотеки функциональных блоков ПО "ОВЕН".
    И именно ФВ DECODE_FLOAT используется для анализа переменной на входе VALUE и на выходе разделяет значение и код ошибки. значение и код ошибки. Анализ кода ошибки позволяет
    определить причину появления проблем. Эта информация может
    использоваться для автоматической остановки работы системы
    регулирования или оповещения персонала.

  10. #10

    По умолчанию

    Наверное речь идет именно о блоке Decode_Float.

    Блок входит в библиотеку Pid Regulators. Ну и соответственно надо смотреть в описании библиотеки (папка библиотеки ОВЕН).