Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 25 из 25

Тема: Какой кабель использовать для RS485

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений_Томск Посмотреть сообщение
    Витую пару лучше использовать с экраном (FTP-для наружных работ).И не самую дешёвую ,т.к. в ней вместо
    меди : алюминий , покрытый медью (больше потери и ломкий).
    Вот тоже с таким столкнулся. Заказчик самостоятельно купил еСССеСтвенно самую дешевую витую пару и прокинул ее. На 30 метрах один прибор еще идет, при подключении второго чуть подальше все пропадает. Посадил второй прибор на соседнюю пару, и спраралеллил линии кое-как заработало. Не гонитесь за дешевкой!

  2. #22
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Тут много условий. В том числе и от качества приборов зависит. Далеко не всё в цену провода упирается.
    В шкафу с экраном ложить не гуд. Там и простая дешёвая витая пара хорошо идёт. Можно поспорить, но у меня никогда с таким проводом проблем в шкафу не было. Сам в первые с этим столкнулся, когда в достаточно прхладном помещении связь в шкафу разводил. Помучился-помучился и взял тонкий 2х2 без экрана. Получилось. С тех пор в шкафах только им и ложу связь. Даже при наличии нескольких ПЧ, проблем нет.

  3. #23

    По умолчанию

    Дополнительно нужно еще учитывать направление свитости в стыках если они есть.

  4. #24
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2007
    Адрес
    г. Краснодар
    Сообщений
    233

    По умолчанию

    В шкафу вообще все равно витая не витая дешевая не дешевая - личный опыт, все работает.

    На улице до десяти приборов по любой только витой на скорости 19200-38400 влет до 500-800 м.
    А вот если больше скорость, приборов и длина - тут нужно очень серьезно попыхтеть. Вплоть до разветвителей.

    Но 90% успеха зависит от прибора, какой передатчик, приемник, защита, заземление, сопротивление, тп.

    У Овена с 485 не есть все хорошо, отсутствие заземление, убило два дня на поиск неисправности. Отсутствие защиты выводило из строя ПЛК.

    Кратко, несколько приборов отделены друг от друга на несколько метров, не более 25. Они имеют свои источники питания 24В, ПЛК Овен свой. по схеме минус 24 должны били объединить монтажники, поскольку см. выше, но один прибор забыли объединить. Тут и пошли пляски, связь то есть то нет, во общем одни мучения, чтобы не прокладывать по новой кабель, мы взяли бухту (около 200 м) один конец на прибор другой к ПЛК - связь есть, заключение поврежден кабель. Давай прокладывать новый кусок в трубах (коло 2-3 часов)- ее (связи) опять нет.
    Когда определили что с этим прибором минусы не соединены, ох досталось монтажникам.

    Делайте выводы, а ведь они общались только по 485 и все.

  5. #25

    По умолчанию

    У нас в задаче стояло соединить каждый ПЛК с со своим весовым прибором по rs-485. Кинули обычный UTP-5 каждая витая пара на свой ПЛК и весовой прибор-расстояние 300м. Работает уже 4 года при этом кабель rs-485 лежит в лотках с силовыми кабелями в руку с толщиной. Смотрел счетчики ошибок (есть в моей программе на ПЛК) 2-3 за минуту считаю ОК.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •