Показано с 1 по 2 из 2

Тема: связь тензодатчика с модулем МВ110-ТД

  1. #1

    По умолчанию связь тензодатчика с модулем МВ110-ТД

    какая максимальная длина кабеля
    между тензодатчиком и модулем ввода сигналов тензодатчиков МВ110-224.4ТД

  2. #2

    По умолчанию

    Чем меньше-тем лучше, для 4х проводки не более 20м, для 6-ти не превышайте 50м. А вобще повторюсь чем ближе, тем лучше

Похожие темы

  1. трм-1 подключение тензодатчика крт-9.
    от SergeySE в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 09:00
  2. подключение тензодатчика к трм 2000
    от alex2k3 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.08.2010, 15:01
  3. Работа тензодатчика с ПЛК 150
    от GBKII в разделе Разработки
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.08.2009, 16:12
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.06.2009, 12:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •