Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 14

Тема: Управление 10-ю прожекторами

  1. #1

    Question Управление 10-ю прожекторами

    Необходимо управлять удаленно и местно 10-тью прожекторами (или автоматически от фотосенсора). Прожектора с лампами ДнАТ 400 Вт.
    Решил использовать ПЛК150-220 с релейными выходами + МДВВ. Ну и автоматы ВА47-29 на каждый светильник.
    У ПЛК релейные выхода на 4А. У МДВВ 8А. Вроде выдержать должно, но как-то стремно подключать напрямую (пусть даже через автоматы) к выходами ПЛК или МДВВ прожектора.
    Может стоит использовать контакторы или твердотельные реле? Или не стоит замарачиваться?
    Реле вот вроде тоже нашел недорогое HD1044ZA2 на 10А. Нужен ли тогда варистор?
    И еще, допускает ли ПЛК150 одновременное подключение по RS-485 (Для МДВВ) и по Ethernet/Modbus (для управления с к ПК)?

  2. #2

    По умолчанию

    если есть возможность, я бы поставил контакторы.... хотя
    400/220 < 2 А...
    ПЛК допускает такое подключение.

  3. #3

    По умолчанию

    Категорически через контакторы. Только! Вообще опыт показывает, что автоматы не спасают слаботочные (согласитесь, они ведь слаботочные? ) реле от коротышей. Токовая защита срабатывает позже, сначала выгорает релюшка.

  4. #4

    По умолчанию

    Уважаемый tolik777,
    осторожнее отнеситесь к категоричности Pasha_99.
    Рекомендую более внимательно ознакомится с т.х. ТР, например, http://www.proton-impuls.ru.
    Настоятельно рекомендую использовать защиту по питанию(3-х фазную, 1-фазную), предохранительные элементы- плавкие вставки.

  5. #5

    По умолчанию

    Я бы конечно делал через промежуточные реле.
    А вообще, если позволяет бюджет сделал плавное включение и выключение ламп... 400Вт...

  6. #6

    По умолчанию

    Лампы натриевые. Они и так включатся плавно

  7. #7

    По умолчанию

    Ну твердо-тельное реле все же наверное поставлю. А варистор нужно ставить для них или нет?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей А. Посмотреть сообщение
    Уважаемый tolik777,
    осторожнее отнеситесь к категоричности Pasha_99.
    Рекомендую более внимательно ознакомится с т.х. ТР, например, http://www.proton-impuls.ru.
    Настоятельно рекомендую использовать защиту по питанию(3-х фазную, 1-фазную), предохранительные элементы- плавкие вставки.
    С плавкими предохранителями всегда проблемы. Если обслуга у автоматики штатная и достаточно квалифицированная - почему бы и нет, а если это смонтировал и сдал в эксплуатацию (таджику-электрику) то с вероятностью 98% после перегорания родной плавкой вставки там окажется болтик М5, откушенный по размеру огарок электрода или еще что посмешнее (первые две позиции вынимал собственноручно). Очень меня рассмешил в силовом шкафу вместо керамической вставки обыкновенный кухонный нож, посинел от 100А, но работал.... Поэтому категоричность мнения определенная наблюдается (хотя, естественно, это ИМХО).

  9. #9

    По умолчанию

    Я тоже рекомендую ставить промежуточное реле
    хотя бы по цене вопроса сколько стоит реле и сколько стоит ПЛК

  10. #10

    По умолчанию

    Не совсем внимательно прочитал о типе прожекторов(Прожектора с лампами ДнАТ 400 Вт)...
    Для такого типа да, необходимы, как минимум, контакторы.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •