Сильно не пинайте, работаю с ОВЕНовскими (да и вообще с любыми) ПЛК неделю с небольшим.
У меня следующие вопросы:
ПЛК 100:
у меня есть аналоговый датчик и преобразователь ток-частота, нужно посчитать эту частоту. В паспорте написано, что максимальная частота сигналов на дискретных входах - 1 кГц при программной обработке и 10 кГц при использовании входов в режиме энкодера. Можно ли ( как?) считать импульсы с преобразователя в этом режиме?
На самом деле, сейчас, и в режиме до 1 кГц не получается нормально частоту посчитать, использую ФБ FREQ_MEASURE, время фильтрации на дискретных входах -1. Значение частоты постоянно скачет в пределах значений, сильно ниже тех, которые я подаю.
Как делать правильно?

ПЛК 150:
Время опроса аналоговых входов 0,5 с, это аппаратное ограничение? Быстрее я не смогу?

Вопросов еще полно, но эти для меня сейчас главные.