Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Можно ли для программирования МДВВ применить такой переходник?

  1. #1

    По умолчанию Можно ли для программирования МДВВ применить такой переходник?

    Есть "нечто" RS-485 to RS-232. Переходник содержит несколько микросхем. На стороне RS-485 стоит MAX485, с разъёма (выводы 1,2) подаётся прямо на неё (5,6 нога), параллельно стоят, вроде как, стабилитроны. С RS-485 никогда не работал, можно ли линии А,В модуля МДВВ подключать к такому преобразователю?

  2. #2

    По умолчанию

    можно. сжечь ничего не сожжете.
    только будет ли работать, ибо
    "нечто" RS-485 to RS-232
    может оказаться тем самым во что вступают (и это не партия)
    для программирования "на столе " у меня лежит MOXA Uport работает отлично.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •