Пользователь
СМИ1+ПЛК150
Получили от ОВЕН следующий комплект: ПЛК150, СМИ1 и кабель ПЛК-панель. На кабеле с одной стороны торчит RJ12, с другой - DB9F. На панели СМИ1 - только "мама" под RJ12. Панель подключил к ПЛК через Debug-232. Подскажите, как правильно обжать кабель?
По логике, должно быть так:
СМИ1----------ПЛК150
RJ12-------------RJ12
-1 ----------------- 2
-2 ----------------- 1
-6 ----------------- 6
Обжал таким вот образом, а связи с панелью нет ни по ОВЕН, ни по Modbus
Последний раз редактировалось DeMax; 30.06.2009 в 15:06.
-
Пользователь
Вопрос закрыт. Связь установить удалось. Кабель обжимаем вышеописанным образом.