Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Зависание OPC

  1. #1

    По умолчанию Зависание OPC

    Здравствуйте. Помогите разобраться с проблемой.

    На производстве установлены 9 приборов ТРМ201 (v 2.0025), данные с которых вычитываются при помощи OPC-сервера OWEN (OPC-сервер для приборов с интерфейсом RS-485 и протоколом ОВЕН [v 1.3.0.58]). Все бы хорошо но возникает следующая проблема. Через определенное время сервер перестает вычитывать данные с приборов. Перезагрузка скады что запускает OPC решает проблему, но временно, до следующего зависания.

    Специалисты ОВЕН, помогите разобраться в ситуации и найти решение.
    Заранее спасибо за ответ

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    20.07.2007
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    152

    По умолчанию

    Не специалист ОВЕНа но вставлю свои пять копеек
    1. ОРС именно зависает или тупо прекращает опрос ?
    2. Зависаний ниразу не видел, а ситуаций с прекращением опроса уже достаточно, получалось после того как на современные компы ставили преобразователи АС3-м. Во всех случаях решилось заменой на АС-4.

  3. #3

    По умолчанию

    OPC именно прекращает опрос устройств. Использую преобразователь ICPCON.

  4. #4

    По умолчанию

    А он часом не USB-RS485?
    Большинство подобных преобразователей имеют такими проблемы. Сам неоднократно сталкивался при использовании USB-RS232. Запускаю через него и АС3-М опрос МДВВ через конфигуратор, потом включаю в сеть трансформатор на 30 Вт - опрос прекращается...
    Да что там трансформатор!!! Однажды опрос прекратился когда зазвенел ЭКФовский звоночек на пару Ватт.
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).

  5. #5

    По умолчанию

    Нет, преобразователь RS232/485. Причем периодичность остановки сервера не отмечается. Может остановится через пару минут после запуска, а может несколько суток нормально работать.

  6. #6

    По умолчанию

    Уважаемый Sergey_M, в первую очередь обратите внимание на "железо" компьютера, который используется в ТП.

  7. #7

    По умолчанию

    Насчет USB - приходилось сталкиваться с прекращением связи UPS фирмы APC новых с USB интерфейсом (SUA1500I) с компом, через сутки-двое работы. Излечили только переходом на RS232 (там и то, и то есть).

    Были подобные проблемы и с USB-COM переходниками на чипах Prolific.

  8. #8

    По умолчанию

    проблемы ЮСБ частично решаются снятием галки в "разрешать отключение устройства для экономии электроэнергии"

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    20.07.2007
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    152

    По умолчанию

    To Sergey_M ну как ? решили проблему ?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rand0m Посмотреть сообщение
    To Sergey_M ну как ? решили проблему ?

    Причина остановки сервера не обнаружена. Для борьбы с данной проблемой написана функция перезагрузки сервера в случае его остановки.