    Просьба помочь с конфигурацией ТРМ 151-3.
    Нужно поддерживать заданный расход воздуха. Расходомер воздуха с выходом I 4-20. Регулирующий орган - шаровая воздушная задвижка с МЭО, без указателя положения. Управляющий сигнал для МЭО - типа сухой контакт (больше, меньше). Уставка задаётся переменным резистором(номинал не важно), если так не возможно - то с клавиатуры ТРМ.
    Заранее благодарен!
    cemzavod@mail.ru

  2. #2

    По умолчанию

    1. Не дублируйте сообщения.
    2. Если речь идет об изменении уставки с лицевой панели - значит Вам нужна 03 модификация прибора без датчика положения - записана на диске с прибором.
    3. Если речь идет об изменении уставки от показаний второго датчика - Вам нужна 06 модификация. Вопрос в резисторе и его подключении. Но это все в РЭ описано на 6 модификацию.