Существует такая проблема: недостаточный входной сигнал (4..5В) блока управления симистора (используются три однофазных силовых блока СБ-60,напряжение питания блока управления симистора должно состовлять - 5...30В. ). Сигнал осуществляется от ТРМ 101. По паспорту выходной сигнал составляет +6В. При 100% мощности электронагревательной цепи, выходной сигнал падает до 4...5В, при этом скачит напряжение нагрузки.
Проводился эксперемент- от батарейки 9В, подавал питание к блоку управления симисторов, при этом все приходило в норму. Отсюда следует, что наверное недостаточный сигнал питания блока управления. Подскажите пожалуйста, как можно повысить выходной сигнал прибора?