    Добрый день!

    Проблема такая: панель правильно отображает все доступные регистры пч (только запись и только чтение, из адресного списка частотника), но при попытке записать значение в любой регистр "только запись" сразу выдаёт "потеря связи". Протоколы панели и частотника совпадают, у самого частотника выставил источники задания частоты и управления приводом - по интерфейсу RS-485. Команды чтения и записи у частотника - 03Н и 06Н соответственно. Панель с частотником соединяю переходником 232-ой в 485-ый, который идёт в комплекте с панелью.
    Ёще раз повторю, что панель видит частотник, все его параметры, но менять ни один нужный упорно не хочет.
    В чём может быть дело?

    Спасибо.

    P. S. Проект для ИП-320 прилагаю.
    Вложения Вложения

  2. #2
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Скорее всего частотник не отвечает панели или отвечает не корректно по команде записи нового значения. Попробуйте подключиться к линии связи панель частотник и посмотреть, что там просиходит. Как выглядит запрос, как выглядит ответ?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    11.08.2008
    Адрес
    Астрахань
    Сообщений
    58

    По умолчанию

    к примеру, панель опрашивает определённый регистр: 20 03 21 03 00 01 78 87 - это из компампа. 20 - это 32 адрес самого частотника, 03 - команда чтения, далее 21 00 - регистр, затем - его значение и црц (как я понимаю). Всё опрашивается норм, до тех пор, пока не попытаюсь записать значение в др. регистр. Панель отправляет в пч следующее: 20 10 20 01 00 01 02 00 00 12 12 20 90 01 dd ca. Может зря списывал целиком, но факт в том, что панель пытается писать по команде 0х10, а частотник, по всей видимости, ждёт команды 0х06.
    Если это так, то вопросы: 1. как быть?
    2. и означает ли это, что с ип320 я всё-таки не смогу никак записать значения в пч?

  4. #4
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Как минимум, "интересная у Вас ситуация". Попробуем разобраться. Какая версия конфигуратора у Вас стоит? установлена ли она одна на ПК или есть еще версии?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    11.08.2008
    Адрес
    Астрахань
    Сообщений
    58

    По умолчанию

    Версия конфигуратора - V6.4f,установлена в прошлом году, а панель новая, с синим экраном. Конфигуратор единственный на ПК.

  6. #6
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nikita Посмотреть сообщение
    Версия конфигуратора - V6.4f,установлена в прошлом году, а панель новая, с синим экраном. Конфигуратор единственный на ПК.
    Попробуйте скачать с сайта последнюю версию и установить ее.
    Предупрежу. Что старые конфигуратоы не поддерживают проекты, сохраненные в более ранних версиях.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    11.08.2008
    Адрес
    Астрахань
    Сообщений
    58

    По умолчанию

    Ок, спасибо за ответы!
    Попробую так сделать, а заодно, помучаю и сп270
    Хочу сказать, что с плк частотник управляется отлично.