Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Датчики температуры от Xenta301

  1. #1

    По умолчанию Датчики температуры от Xenta301

    Всем добрый день! Помогите с характеристикой ТС датчиков применяемых совместно с контроллерами XENTA. Суть в том, что необходимо поменять этот контроллер на ОВЕН, но судя по всему ПЛК их не поддерживает (тип EGU, EGL, STR100). Все, что удалось найти в инете 1800 Ом при 25гр.С. Или может чего посоветуете. Спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Нашел только, что это NTC 1.8k при 25гр. Как их заточить под ПЛК150? Не ужели никто не сталкивался?

  3. #3

    По умолчанию

    NTC датчики по умолчанию в ПЛК не поддержаны.
    Настраиваете аналоговый вход на резистивный датчик и выставляете диапазоны (с учетом НСХ датчика) ну и вводите коррекцию по 3 точкам. Точнее не получится.
    Единственный путь сделать точнее - снимать просто сопротивление и всю НСХ датчика (зависимость температуры от сопротивления) забивать в программе, и полученное сопротивление со входа соотносить с НСХ

  4. #4

    По умолчанию

    Насколько мне говорили, к входу ПЛК нельзя подключать терморезистор более 2к - метрологическая погрешность ухудшается. Так что боюсь придется менять термодатчик.

  5. #5

    По умолчанию

    На ПЛК63 вход до 2,2 КОм
    На ПЛК1ХХ - до 5 КОм
    Но дешевле будет действительно поменять датчик

  6. #6

    По умолчанию

    NTC 1,8k при отрицательных температурах имеет сопротивление выше 5к

  7. #7

  8. #8

    По умолчанию

    Всем спасибо, уже меняю

  9. #9

    По умолчанию

    паролельно датчику поставить резистор помоему 100 Ом, пробал на ТРМ12, работает