Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Opm делит на 10

  1. #1

    Question Opm делит на 10

    Имеется УКТ38-Щ4-ТПП и АС-2.

    В лицензионной OPM 1.04 показания отображаются с десятичной точкой, вместо 534 имеем 53.4. На приборе все правильно.

    В TraceMode через OPC драйвер даже десятые теряются, имеем 53.

    Помогите, где может быть проблема?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий ИУ Посмотреть сообщение
    Имеется УКТ38-Щ4-ТПП и АС-2.

    В лицензионной OPM 1.04 показания отображаются с десятичной точкой, вместо 534 имеем 53.4. На приборе все правильно.

    В TraceMode через OPC драйвер даже десятые теряются, имеем 53.

    Помогите, где может быть проблема?
    Попробуйте в самом приборе поменять значения параметров Р-11..Р14.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо.
    Обнаружил, что при добавлении прибора можно указать коэффициент коррекции. Правда это не поможет с TraceMode, таких настроек в драйвере OPC нет.

    А параметры Р-11..Р-14 вроде бы только для модификаций УКТ на ток и напряжение (АТ и АН).

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий ИУ Посмотреть сообщение
    Правда это не поможет с TraceMode, таких настроек в драйвере OPC нет.
    зато в tracemode можно делать с полученным значением что угодно.

  5. #5

    По умолчанию

    Да, но они почему-то получаються только целые, дробную часть теряю. Опыта пока мало.