Как отследить выключение питания ПЛК-150?
Как отследить выключение питания ПЛК-150? Требуется после включения питания инициализировать переменные, но это происходит не всегда. Переменные объявлены как глобальные, инициализируются при объявлении, но не в секции RETAIN.
-
Проанализировав файл log.txt
-
Отслеживайте флаг POWER, при пропадании питания устанавливайте свой флаг, объявленный в RETAIN области, принудительно кладите контроллер бесконечным циклом.
При включении проверяете свой флаг и обрабатывайте свои переменные. После обработки сбрасывайте свой флаг.
-