Тема: Ошибка в modbus у ОВЕН-150 2.07.2

  1. #1

    Exclamation Ошибка в modbus у ОВЕН-150 2.07.2

    Имеем.

    PLCInfo
    PLC model MODEL PLC 150
    Binary VERSION 2.07.2
    Need Target version 2.06
    Compiled: 08:49:07 Feb 9 2009
    MAC 66:67:00:00:81A
    IP 192.168.0.12
    GATE 10.0.6.1
    MASK 255.255.255.0
    PIC upper version is 07
    Licence unlimited
    Current DAC
    PIC lower version is 0c

    Мучения со стыковкой с панелью СП270 привели к тому, что залез анализатором в модбас, который выдает ОВЕН (Овен - мастер)

    при передаче REAL в сторону слейва получаем следующее:
    Передача двух слов как REAL.

    :02 10 01 04 00 01 02 00 00 00 00 E6 CR LF
    некорретный запрос

    счетчик байт = 2, а данных = 4

    Вопрос: кто не прав, как жить, и что делать?

  2. #2

    По умолчанию

    в предыдущей версии ПЛК проблемы такой нет.
    PLCInfo
    PLC model MODEL PLC 150
    Binary VERSION 2.06.3
    Need Target version 2.06
    Compiled: 14:31:36 Oct 9 2008
    MAC 66:67:00:00:81A
    IP 192.168.0.12
    GATE 10.0.6.1
    MASK 255.255.255.0
    PIC upper version is 07
    Licence unlimited
    Current DAC
    PIC lower version is 0c

  3. #3

    По умолчанию

    И после перепрошивки заработала передача REAL с ПЛК на панельку СП270!!!!
    Видимо никто из разработчиков, присутствующих на форуме, не потрудился полностью сымитировать мой конфигурацию =(