Доброго времени суток ! Вопрос по ТРМ 151 - 01 : Есть датчик температуры и датчик давления, по программе выход на заданные значения нагрева и давления, 2-й шаг удержание по времени, 3-й возврат в исходное состояние. Суть вопроса - нужно увеличить давление. Меняю параметры уставки, но до старого значения давления, набирает плавно, например до 2 кг а после 2 до 3 рывками. Нужно ли делать автонастройку ПИД регулятора ??? или я что то пропустил ? значение минимум и максимум сдвигал соответственно, думаю ещё может нужно изменить параметр шага изменения уставки ? . по ходу есть расширитель выходных элементов, в полном руководсве с диска не всё расписано, интересует связь с расширителем и его настройка. Судя по форуму есть более полное описание ТРМ-151 , если мона , буду признателен !!! sviridenko.alex@rambler.ru
Конечно можно. Только обращаю ваше внимание на то, что не весь функционал реализованный в ТРМ151 нами поддерживается. Из-за больших трудностей в настройке и конфигурировании прибора все многообразие настроек было сведено в несколько стандартных и отлаженных модификаций - 01, 03, 06 и т.п. Именно эти модификации рекомендуется использовать, но запретить ваять свои мы естественно не можем)
По вопросу настройки ПИД-коэффициентов: корректная настройка этих параметров обуславливает точность регулировки вашего технологического параметра. Автонастройку делать нужно.