Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Управление печью сопротивления с помощью ТРМ251

  1. #1

    Question Управление печью сопротивления с помощью ТРМ251

    1.Включение нагрузки (1Ф и ~6-8кВт) осуществляется 2-мя тиристорами Т152-80-16.
    2.Контроль печи был реализован на ПРОТЕРМ 100 - отказались т.к. ПЗУ умерло(читал мануал - кандидат не разберется ).

    Собственно проблема:
    1.Как управлять этими тиристорами с помощью ТРМ251 при напряжении на нагревателях не более ~70В(!КРИТИЧНО!)?
    2.Защита по току - как реализовать? БУСТ? Какой тогда трансформатор тока возможно использовать?
    Последний раз редактировалось SearCHD; 22.06.2009 в 23:17.

  2. #2

    По умолчанию

    Вы хотите плавно управлять мощностью или в режиме ШИМ?
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”

    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Необходимо наиболее полное использование "Программы технолога" при соблюдении условия что на нагреватели будет подаваться напряжение не более 70В, т.е. выполнение времени выхода на уставку и времени выдержки заданной величины.
    Выходит ТРМ251, скорее всего, будет работать в режиме ШИМ Все зависит, в конечном счете, от сложности и стоимости схемы - конечно, чем проще и дешевле, тем лучше

  4. #4

    По умолчанию

    Кажется нашел решение:
    1.ТРМ251-Х.ИРР - выход 4-20 мА для управления БУСТом.
    Вопрос:можно ли ограничить пределы выходного сигнала программно?

    2.БУСТ(режим фазового регулирования мощности) - управление открытием тиристоров на заданный угол для получения напряжения ~70В.
    Вопрос:Ставить на входе ограничительный резистор и подобрать его таким образом, чтоб БУСТ открывал тиристор до 70В или лучше пункт 1?

    3.Трансформатор тока - в цепь защиты по току(при токе ~50А по "мурзилке" к прибору нужен ТТ 250/5 или 500/5? Посоветуйте пожалуйста)

  5. #5

    По умолчанию

    Зравсвуйте SearCHD.
    Вы на правильном пути.
    1.Тип .ТРМ251-Х.ИРР выбран правильно.
    Для программного ограничения мощности используется параметр P.Upr в ветке ПИД-регулятор, в вашем случае 30-35%,что соответствует 65-75В в нагрузке.
    2.БУСТ(режим фазового регулирования мощности).
    Ничего мудрить не надо. Связать ТРМ и БУСТ по токовой петле стандатртным образом. При напряжении блока питания 24 Вольта, в цепь устанавливается добавочный резистор 130Ом. При других напряжениях резистор следует пересчитать.
    Раздел 6.4.2.3 РЭ на ТРМ251.
    3.Для защиты по току я бы поставил автомат на 50А,перед тиристорами (только хороший желательно импортный но не китаец). Недорого,надёжно. При КЗ в нагрузке и других ситуациях тиристоры выживают.Проверено. При мощности 6-8кВт рабочий ток будет 30-40А.
    Ну а если нужен ТТ то 500/5. При напряжении 70 вольт и мощности 6-8кВт,ток будет 85-115А. На БУСТ соответственно 0.85-1.15А(рабочий режим).
    Похожую конструкцию я разработал и внедрил ещё 3 года назад на ТРМ151-01 для более сложной задачи. Было изготовлено 10 комплектов. Пока замечаний и отказов не было.
    Если интересно то зайди :http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=5439
    Последний раз редактировалось silver; 12.07.2009 в 22:05.

  6. #6

    Thumbs up

    Огромное спасибо за отличный и подробный ответ.
    Приступаю к работе
    ЗЫ: для пластометрии хорошее решение.
    А насчет автоматов в защите по току - надо подумать, ведь БУСТ еще и плавно подает мощность после аварии и ток срабатывания плавно регулируется(хромидлантановые нагреватели хрупкие и капризные), да и меньше надо будет кнопок нажимать
    Последний раз редактировалось SearCHD; 12.07.2009 в 23:27.

  7. #7

    По умолчанию

    Хочу поделится одним наблюденим в поведении БУСТа.
    При подаче питания (220В) на БУСТ, на выходах управления тиристорами на короткий промежуток времени окло 50-100мсек. появляется управляющий сигнал который на 100% открывает тиристры независимо от сигналов по входу и блокировки.(переходный процесс)
    Если ваши электроды не выдерживают такой пиковой перегрузки то вам нужно механически(тумблером)отключать упрвляющие электроды тиристоров, перед подачей питания.
    Карбидкремниевые и силитовые электроды такой пусковой режим выдерживают нормально хотя рабочий 60-90Вольт, а ваши не знаю, с такими работать не приходилось.

  8. #8

    По умолчанию

    Спасибо, приму к сведению, может и "лекарство" от переходного процесса надется.
    Еще хотел более подробно узнать на счет блока питания - думаю самого простого одноканального, типа БП04Б-Д2-24 или все-таки БП07Б-Д2-24?

  9. #9

    По умолчанию

    Вам подойдёт любой БП на 24В.
    БП04Б-Д2-24 идеальный вариант. Зачем платить за лишнюю мощность.
    Последний раз редактировалось silver; 13.07.2009 в 01:36.