Тема: Ошибка загрузки программы в контроллер PLC 154.I-M

  1. #1

    Question Ошибка загрузки программы в контроллер PLC 154.I-M

    Конотроллер Овен ПЛК 154.И-М.
    CoDeSys 2.3.
    Читаем РЭ ПЛК154.pdf. Делаем всё, как написано.
    Делаем простой проект (состояние дискретного входа копируется на дискретный выход). Наконец, делаем вообще пустой проект (одна точка с запятой в ST).
    Online-Login-Download.
    Программа загружается (для первой программы даже успевают отобразиться состояния использованных выходов и выходов), после чего контроллер, видимо, перезагружается, связь теряется - контроллер снова девственно пуст.

    Что делать?

    Другой контроллер (У-М) ведёт себя аналогично.

  2. #2
    Пользователь Аватар для DeMax
    Регистрация
    15.08.2008
    Адрес
    Бугульма
    Сообщений
    36

    По умолчанию

    У меня было подобное, оказалось, что прошивка, залитая в контроллер, (2.0.7) не соответствовала таргету, установленному (2.0.5) в CoDeSys. Причем откатиться назад не получалось даже через UpdateCore (как раз из-за того, что связь вылетела). Помогла только перепрошивка со снятием крышки.

  3. #3

    По умолчанию

    А можно чуть подробнее про процедуру перепрошивки со снятием крышки?

  4. #4
    Пользователь Аватар для DeMax
    Регистрация
    15.08.2008
    Адрес
    Бугульма
    Сообщений
    36

    По умолчанию

    Скачиваешь официальную программу для прошивки:
    http://www.kipshop.ru/CoDeSys/2.05.0/PLC_154_2.05.0.zip, распаковываешь, инсталлируешь, снимаешь крышку, подключаешь шнурок для СОМ-порта из комплекта поставки, далее включаешь питание, запускаешь программу "Перепрошивка ОВЕН" и делаешь все по инструкциям на экране.
    Не забудь удалить таргет из CoDeSys и затем установить официальный:
    http://www.kipshop.ru/CoDeSys/2.05.0...154_2.05.0.zip

    Должно все получиться.

  5. #5

    По умолчанию

    У нас уже была именно эта прошивка и этот же таргет.
    На всякий случай перепрошили контроллер.
    Ничего не изменилось.
    Что делать?

  6. #6

    По умолчанию

    Запустите Hyperterminal, укажите Com порт, к которому подключен ПЛК. В настройках выставьте 115200, 8, no, 1 управление - нет.

    Нажмите Reset на контроллере. Данные скопируйте в файл и выкладывайте, а лучше шлите на plc собака owen.ru

  7. #7

    По умолчанию До сих пор нет ответа от службы поддержки

    Собственно, выслали Вам файл в тот же час, ответа до сих пор нет.

    Нам как бы проект уже сдавать нужно, а контроллер до сих пор запустить не можем...
    Вложения Вложения

  8. #8

    По умолчанию

    Абсолютно аналогичная ситуация была у меня с ПЛК150. Проблема была связана гальванической связью между аналоговым входом и DBGU. Пока рекомендую залогиниться через Ethernet

  9. #9

    По умолчанию

    Не понял... То есть контроллер в ремонт, что ли?
    Что ж за устройство такое, только что купленное и неработающее?
    Разгадывание ребусов от производителя...

    Через Ethernet залогиниться с первого раза не получилось... Потом уже заметили, что IP контроллера существенно отличается от прописанного в инструкции... Или я опять чего не понял?

  10. #10

    По умолчанию

    исходя из лога у вас есть программа на ПЛК. Т.е.Вы успеваете не только залогинится, но и сделать Create Boot Project.
    проекта так и не прислали. как мы можем оказать техподдержку?