Не красиво получилось...
Тема ушла вниз и ответа мы не дали.
Отвечу на вопросы и по СП270 и по ИП320 заодно.
СП270 не вылетает при загрузке большого проекта. Даже если человеку удалось создать такой огромный проект, то исправляется убивание панели путем замыкания контактов 5 и 8 на порту download во время загрузки проекта. В этом случае получается принудительная запись (прямая) проекта.
У ИП320 в последней версии конфигуратора (выпускается уже больше года) ошибка решена. Конфигуратор не дает зашить проект в панель если проект больше чем допустимое значение.