Тема: Проблема связи с ПЛК110

  1. #1

    По умолчанию Проблема связи с ПЛК110

    Добрый день.
    Контролер внезапно перестал выходить на связь с ПК. До этого было все нормально, проект работал на контроллере через 232 порт, поддерживал связь с СП270, до сегодняшнего дня. Попробовал соединисться посредством EasyWorkPLS: по 232 протоколу выдал "ошибка при обмене с прибором", через TCP/IP пишет что на ПЛК отсутствует файл конфигурации.
    До сдачи проекта 1,5 недели и его еще надо отдаживать, плиз подскажите как оживить 110.
    Спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Попробуй переустановить дрова ели мне не изменяет память prolific usb должен быть.
    Или попробуй перешить плк.

  3. #3

    По умолчанию

    Prolific только для USB Devce.
    Снимите лог гипертерминала и присылайте на plc@owen.ru или выкладывайте в файле здесь.

  4. #4

    По умолчанию

    Еще один вопрос, на локальном сервере установлена Master Scada, она по сети через ОРС КДС опрашивает пять контроллеров,
    4- ПЛК100 и 1-ПЛК110. Иногда приходится корректировать программы в контроллерах и чтобы не останавливать скаду,отключаем от сети
    контроллер и напрямую,через сетевой вход,другим компом,меняем программу в ПЛК.После такого перепрограммирования ПЛК100 определяются
    в сети,и продолжают работать,а ПЛК110 теряется.Пока его не перезагрузишь непосредственно с локального сервера,связи не будет.

  5. #5

    По умолчанию

    Как я и писал в прошлой ветке - скорее всего каким то образом меняется символьный файл.
    Это раз.
    Второе - если Вы изначально с локальной машины с ПЛК110 не связывались - могут быть вопросы.
    Ядро программное на ПЛК100 и ПЛК110 писал один человек...

  6. #6

    По умолчанию

    Изначально именно с локального сервера загружаем прогу в контроллер, связь нормальная,если перезагружаем прогу с другого компьютера,то связь,скорее символьный файл,теряется,пробовали заново заряжать символьньй файл и компилировать программу, ОРС КДС все равно не видит данные. Приходится останавливать скаду и с локального сервера перзегружать контроллер,очень не удобно в наладке. Мы с ПЛК100 так делали, проблем не было. Возможно IP адрес имеет влияние при загрузке программы через сетевой вход.
    Последний раз редактировалось SStas; 25.09.2011 в 15:57.

  7. #7

    По умолчанию

    Несколько странно.
    Вообще OPC CoDeSys капризный...

  8. #8

    По умолчанию

    Согласен, возможно это из-за высокого уровня помех (районная котельная),по этому будем переходить на модбас (слейв), и считывать напрямую скадой (трейс моуд),без посредников. Спасибо за советы.
    Последний раз редактировалось SStas; 26.09.2011 в 15:14.

Похожие темы

  1. ИП320+ПЛК110 потеря связи
    от Coolibin в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 20:04
  2. ПЛК 100 Р-L проблема связи
    от Кольцов Сергей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.12.2010, 22:34
  3. не связи с плк110
    от llx89 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 02:20
  4. проблема связи с ас2-м
    от amurblag в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.12.2009, 07:54
  5. Проблема связи ПК-ПЛК 150
    от botanik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.04.2009, 19:11

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •