Тема: МВА8 и Операторские панели

  1. #1

    Post МВА8 и Операторские панели

    Добрый день!
    Вопрос такой:
    1)Можно ли перепрошить МВА8 на протокол Profibus?
    2)Будет ли работать прибор с панелью оператора Delta
    (модель DOP-AE57CSTD)

  2. #2
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stas Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Вопрос такой:
    1)Можно ли перепрошить МВА8 на протокол Profibus?
    2)Будет ли работать прибор с панелью оператора Delta
    (модель DOP-AE57CSTD)
    1.Прошить МВА8 для работы по протоколу profibus нельзя и в ближайшее время у нас поддержки этого протокола не планируется.
    2. Насколько я понимаю панель поддерживает протокол modbus. Если так, то никаких проблем при подключении у Вас не возникнет.

  3. #3

    По умолчанию

    здравствуйте! я начинаю разбираться спанелью, с плк 100 получилось связать все работает. вот связать мва8 с сп270(без плк) не получается.не могу разобраться с регистрами и адресом.можите выложить программу чтоб посмотрелл и разобрался.

  4. #4
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от кубанец Посмотреть сообщение
    здравствуйте! я начинаю разбираться спанелью, с плк 100 получилось связать все работает. вот связать мва8 с сп270(без плк) не получается.не могу разобраться с регистрами и адресом.можите выложить программу чтоб посмотрелл и разобрался.
    Вот ссылка.

  5. #5

    По умолчанию

    не работает. пишет потеря связи порт Plc адрес№32.

  6. #6

    По умолчанию

    мне кажется связи нет между приборами. индикатор связи на мва8 не моргает, но я все параметры с которыми устанавливается связь мва8 и ас4 устанавливаю на проекте для панели, результата не какого

  7. #7

    По умолчанию

    что подскажите?может попробовать через ас3 соединиться?

  8. #8
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от кубанец Посмотреть сообщение
    не работает. пишет потеря связи порт Plc адрес№32.
    А у Вас у МВА8 адрес какой?

    МВА8 дожен работать в режиме modbus.

    Но как только Вы подключились к прибору через конфигуратор он переходит в протокол овен.

    Перезагрузите МВА8.

  9. #9

    По умолчанию

    у мва8 адрес 1.перезагрузить, это нужно на панель загрузить проект и потом связь мва8 с ас4 установить и просто выключить и включить

  10. #10
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от кубанец Посмотреть сообщение
    у мва8 адрес 1.перезагрузить, это нужно на панель загрузить проект и потом связь мва8 с ас4 установить и просто выключить и включить
    если вы посмотрите проект на панели. то увидите, что она обращается к прибору с адресом 32. поменяйте адреса (где хотите, но чтобы они совпадали). нужно перезагрузить мва8. просто включите и выключите питание прибора. главное после этого не подключаться к мва конфигураторм.