    По умолчанию глючит связь плк150-мдвв (по Rs485)

    Добрый день!
    Эксплуатируется несколько аналогичных комплектов: контроллер ПЛК150 (прошивка 2.03) и МДВВ (прошивка 1.08). Связь по RS485, протокол Modbus-RTU. Программа одинаковая на всех ПЛК.
    С одним из комплектов появилась такая проблема. Лампочка опроса по RS485 моргает, но в контроллере отображается ошибка 81 для модуля Modbus Master. Соответственно, битовые маски входов и выходов не изменяются. МДВВ словно не виден.
    Пробовал менять МДВВ; перепрошивал ПЛК на прошивку 2.03, на прошивку 2.05; подсовывал пустую программу. Результат одинаковый. Ничего не меняется.

    Еще на одном комплекте начала проявляться, похоже, аналогичная проблема. Светодиод на МДВВ мигает исправно, но в ПЛК часто проскакивает ошибка 81. Правда бывает и отсутствие ошибок. Но это всё равно влияет на считывание состояний входов МДВВ.

    Оба контроллера выпущены в 2007 году.
    Подскажите, в чем может быть проблема?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от xScar2003 Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    Подскажите, в чем может быть проблема?
    Для опроса используете шаблоны или Universal modbus device?
    Или библиотеки?

  3. #3
    Пользователь Аватар для Flomaster
    Регистрация
    03.05.2007
    Адрес
    Khabarovsk
    Сообщений
    278

    По умолчанию

    Для опроса использую шаблон OWEN_MDVV. В нем задействованы только битовые маски входов и выходов. Остальные элементы переведены в EmptyMdbb.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от xScar2003 Посмотреть сообщение
    Для опроса использую шаблон OWEN_MDVV. В нем задействованы только битовые маски входов и выходов. Остальные элементы переведены в EmptyMdbb.
    Как вариант, попробуйте перевести работу МДВВ с шаблона на Universal modbus device.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Flomaster
    Регистрация
    03.05.2007
    Адрес
    Khabarovsk
    Сообщений
    278

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kirill Посмотреть сообщение
    Как вариант, попробуйте перевести работу МДВВ с шаблона на Universal modbus device.
    Думаю, что проблема не в этом. К сети RS485 также подключен частотный преобразователь Веспер. С ним тоже ошибка 81 постоянно.
    Если заменить ПЛК - всё работает как часы.

    Может ли выйти из строя аппаратный модуль, обеспечивающий связь по этому интерфейсу?

  6. #6
    Пользователь Аватар для Flomaster
    Регистрация
    03.05.2007
    Адрес
    Khabarovsk
    Сообщений
    278

    По умолчанию

    Уважаемая техподдержка! Подскажите, может ли выйти из строя аппаратная часть ПЛК, отвечающая за связь по RS-485?

    И еще один вопрос. Есть ПЛК, у которого вышли из строя аналоговые входы. Можно ли из двух ПЛК (с нерабочим RS-485 и нерабочими аналоговыми входами) собрать один работающий ПЛК? Или же в силу конструктивных особенностей это нереально?

  7. #7

    По умолчанию

    хоть я и не тех поддержка, но
    1) связь может выйти из строя (чаще это из за оптронов.) здесь их нет... две микросхемы... может резисторы подгорели?
    2) не выйдет. и 485 и аналоговые входы на одной плате.

  8. #8
    Пользователь Аватар для Flomaster
    Регистрация
    03.05.2007
    Адрес
    Khabarovsk
    Сообщений
    278

    По умолчанию

    Спасибо большое, проверим резисторы.

  9. #9
    Пользователь Аватар для Flomaster
    Регистрация
    03.05.2007
    Адрес
    Khabarovsk
    Сообщений
    278

    По умолчанию

    Да уж! Без техподдержки точно не разобраться!
    Подскажите, какие именно резисторы нужно проверить? Их там огромное количество!

  10. #10
    Пользователь Аватар для Flomaster
    Регистрация
    03.05.2007
    Адрес
    Khabarovsk
    Сообщений
    278

    По умолчанию

    Уважаемая техподдержка! Может быть хоть что-то ответите?