Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 25

Тема: как сразу "подвешать" всё оборудование на плк100 , 150

  1. #11

    По умолчанию

    Ок. Подвисание произошло 10_06_2009г в районе 14 часов дня , судя по файлу в 14.20 . Файлы взяли с 2-х контроллеров , в других видимо будут подобные.
    ПЛК 100 и 150 с прошивкой 2.10.4 Target 2.10 .
    Вложения Вложения

  2. #12

    По умолчанию

    Кстати , один контроллер из всех не потребовал нажатия на нём кнопки RESET. К нему просто перконектились CoDeSys-ом .Файлы ПЛК11 приложены (время на нём со сдвигом минус 1 час). Видимо он всё-таки перегружался , но окончательно не завис. На нём единственном стоит прошивка 2.02.8, на других 2.10.4.
    Вложения Вложения

  3. #13

    По умолчанию

    Ситуация с подвисанием контроллеров повторилась при других условиях .

    При использовании программы "Advanced IP Scaner v1.5" ( http://www.radmin.ru/ ),после выбора рабочего диапазона для сканирования 131.132.133.1 - 131.132.133.255 ( здесь же находятся и ПЛК ) и запуска
    ( SCAN ) произошло подвисание 3-х из 5-ти контроллеров . Также они после этого перестали пинговаться и помог только аппаратный сброс.
    Совпадение или нет , но на одном время стало нулевым, не тикает и невозможно его изменить , перестал пикать зуммер при нажатии сброса, загораются не все светодиоды при сбросе ,перепрошивка не помогает .PLC INFO показывает версию верхней платы 00. Видимо с ней какие-то проблемы ? Пока время для него берём с другого контроллера через сетевые переменные ,это спасает,т.е. позволяет продолжить работу, но из индикаторов светится только"питание" .(Прошивка 2.10.4 ,Target 2.10,IP 131.132.133.10, 131.132.133.11 ,131.132.133.15, GATEWAY для всех: адрес одного компа 131.132.133.27,первые 4-е цифры в MAC адресах поменяны на 00-80 на всех ПЛК , с родными не через все коммутаторы идёт связь) .Что можно предпринять ?

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    10.01.2007
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    138

    По умолчанию

    совпадение или нет , но на одном время стало нулевым, не тикает и невозможно его изменить , перестал пикать зуммер при нажатии сброса, загораются не все светодиоды при сбросе ,перепрошивка не помогает .plc Info показывает версию верхней платы 00
    были подобные симптомы при объединении нескольких контроллеров (5 штук) в сеть и попытке завязать их через сетевые переменные. контроллеры для этого перепрошивали на более свежие прошивки. сначала вылетел один, через неделю другой. тех. поддержка утверждала, что платки верхние отваливаются, перепаяли всё не один раз. но более нескольких дней контроллеры на объекте не работали. поставили новые 2008 года с теми же свежими прошивками. работают 4 месяца без вопросов.

  5. #15

    По умолчанию

    даа...не прикольно. контроллеры у нас 2007...2008года,хочется надеяться что не все платки поотключаются. что делать ?! как лечить ? отсоединять
    все провода от плк, вскрывать ,тыркать платку ,надеяться на удачу , тратить 1-2 рабочих дня на эксперименты (в т.ч. тысячи рублей рабочего времени
    специалистов), потом при неуспешности излечения заказывать подобный ,а в это время ,чтобы не простаивало оборудование, спешно , в рабочее и вне
    рабочее время перекидывать проект под другой контроллер .
    хотелось бы оперативно получать рекомендации от техподдержки ! а усилия тратить на создание новых интересных проектов и оборудования и , меньше, на тестирование.
    думается что удобство замены неисправных плк хорошо
    реализовано на плк110 с быстросъёмными колодками, а то в плк100 переподключение всех проводов довольно муторное занятие ,требующее подписывания всех проводков.

  6. #16

    По умолчанию

    По логу происходит перезагрузка по питанию. Не могли бы Вы прислать настройки программы RAdmin и маки/IP подвисших и не подвисших ПЛК. Попробуем воспроизвести ситуацию.

  7. #17

    По умолчанию

    Ip адреса подвисших контроллеров : 131.132.133.10 , 131.132.133.11, 131.132.133.12, 131.132.133.15, 131.132.133.16. эксперимент с Ip Scanerom повторили,
    нажав кнопку Scan и через секунду стоп , этого уже хватило ,чтобы все контроллеры отбились от своих компов . (программа Radmin Viewer и Remoute Administrator Server в сети работают нормально , сбои наблюдаются только при использовании программы Remote Ip Scaner в режиме запущенного сканирования активных Ip-ов в сети) . по поводу неисправности верхней платы ; есть предположение , что активная работа с сетевыми переменными вызывает дополнительный нагрев элементов. т.к. в контроллере с неработающей верхней платой наблюдается температура 50 гр , в то же время в других : 31 , 43 гр...

  8. #18

    По умолчанию

    Работать с контроллером без световой индикации , молчаливым и не наблюдающим часов конечно как бы можно, но минусов много ... Ооочень хочется увидеть контроллер вновь полноценным. Предпринятые меры для восстановления верхней платы :
    1.Разборка корпуса ,визуальный осмотр плат и разъёмов.
    2.Пропайка разъёма.
    3.Проверка аккумулятора.
    Не помоглооооо...

    Понимаю так , средняя плата убивает (программно)верхнюю.

    Сняли гипертерминалом загрузочный отчёт по сбросу.
    Прилагаем в прицепе. Просим проанализировать ...

    1.Может ли средняя плата, используя программные спецсредства восстановить прошивку верхней платы взад?
    2.Можно ли заказать верхних плат,чтобы не оставлять
    оборудование без головы на время ремонта ПЛК?
    Вложения Вложения

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,656

    По умолчанию

    [QUOTE

    Понимаю так , средняя плата убивает (программно)верхнюю.

    Сняли гипертерминалом загрузочный отчёт по сбросу.
    Прилагаем в прицепе. Просим проанализировать ...
    [/QUOTE]

    А как можно убить программно то в чем программного практически нету.
    Овенцы утверждають , что они аппаратно ничего не меняють , меняются только прошивки.
    Сами подумайте контроллер выпущен в конце 2007г , за это время вышло аж 3 прошивки!?!
    Попробуйте просто купить новые контроллеры , а старые как - нибудь убейте и сдайте в ремонт.
    Самое лучшее что есть в контроллерах Овен- это CoDeSys и цена,без этого-это просто хлам.
    P.S UDP обмен по моему мнению - средство для локального обмена между контроллерами в одной маленькой сетке, я реализовал UDP обмен на одном проекте когда у меня не пощел TCP-modbus,потом я нашел в чем собака порылась но UDP оставил,так как ресурсов не требует.
    Поэтому НЕ ЗАПУСКАЙТЕ свое вредоносное ПО,а если хотите вольно работать по TCP - есть TCP Modbus и его описание пишите и работайте.
    Последний раз редактировалось Sergey666; 20.06.2009 в 01:59.

  10. #20

    По умолчанию

    даже и не знаю что сказать на этот эмоциональный пост. Все .... один я в белом на коне и с шашкой. Все вперед в светлое будущее...