сегодня внезапно встало всё оборудование , базирующееся на контроллерах плк 100,150 в разгар рабочего дня . причина находилась на расстоянии в километры от места расположения плк.дело в том , что
они все находятся в одной подсети Tcp , подключены каждый к своему Pc и некоторые обмениваются сетевыми переменными (таргеты 2.10.4, прошивки 2.10).на отдельной ветке Tcp (в тойже подсети), по ошибке , неправильно соединили между собой свитчи (пустили параллельно второй кабель).в сетке видимо пошли коллизии. и все контроллеры сбросились , на них светился только светодиод "питание",перестали пинговаться (даже после восстановления исправности сети). восстановить работу получилось только после сброса кнопкой каждого прибора в отдельности.
такая ситуация немного "напрягла" , т.к. неизвестно в какой момент во время техпроцесса может случиться подобная ситуация , и к каким последствиям это приведёт в плане сохранности оборудования ,безопасности труда и элементарного простоя. было бы хорошо , если вне зависимости от исправности сети Tcp,
контроллеры сохраняли устойчивость и продолжали работать по заложенной программе. пусть даже пропадёт связь плк с Pc и обмен сетевыми переменными , это не страшно.