Показано с 1 по 4 из 4

Тема: карта памяти плк100

  1. #1

    По умолчанию карта памяти плк100

    День добрый, можно ли как-нибудь сохранить карту памяти ПЛК100 с переменными modbus и их адресами?

  2. #2

    Smile конечно!!!

    Цитата Сообщение от Лёша Посмотреть сообщение
    День добрый, можно ли как-нибудь сохранить карту памяти ПЛК100 с переменными modbus и их адресами?
    в меню CodeSys-a Project->Export.... и указываем что именно сохранить(например 'PLC-configuration").
    для вставки сохраненого в проект меню CodeSys-a Project->Import...
    P. S. правда сами значения переменных само собой будут утерены :-(придется записывать :-)
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  3. #3

    По умолчанию

    про то что вы написали я знаю.я имел в виду создать такой фйл в котором будут указаны именно имена переменных и адреса их регистров, чтобы в дальнейшем открыть его в среде программирования для другого устройства (например панели оператора, контроллера) и не прописывать переменные вручную..... надеюсь понятно объяснил.
    Последний раз редактировалось Лёша; 27.08.2009 в 05:59.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2007
    Адрес
    г. Краснодар
    Сообщений
    233

    По умолчанию

    в глобальных переменных объяви с указанием адреса - и работай с ними

    Var1 At%qw9.7.0 : Int; адрес регистра в панели №6
    Var2 At%qw9.8.0 : Int; адрес регистра в панели №7
    и тд.

    а потом распечатай.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •