Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 6789 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 88

Тема: Master Scada

  1. #71

    По умолчанию

    добрый день.
    Проблема такая, передаю данные с ПЧ VLT HVAC Basic Drive FC 101 по RS485

    как можно поменять (или поставить точку до знака и после)?
    так нужно сделать
    ток показывает 23А должно быть 0.23А
    частота 169 а должно быть 16,9
    мощность 28 квт а должно быть 0.028 и т.д

    и второй вопрос
    Как правильно сделать регулирование частоты задатчиком в настройках ввожу нижняя граница 0, верхняя 16384( что соответствует 50 герцам)
    регулировка проходит, шкала выглядит так же от 0-до 16384
    Изображения Изображения

  2. #72

    По умолчанию

    Какой ОРС используется?
    Если наш Modbus Universal, то воспользуйтесь масштабированием.
    Подробнее в видеопримере:
    https://insat.ru/products/?category=2114
    Спасибо.

  3. #73

    По умолчанию

    без opc
    напрямую сразу в скаду, через мастер плк

  4. #74

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Какой ОРС используется?
    Если наш Modbus Universal, то воспользуйтесь масштабированием.
    Подробнее в видеопримере:
    https://insat.ru/products/?category=2114
    без opc
    напрямую сразу в скаду, через мастер плк

  5. #75

    По умолчанию

    Какой контроллер?
    Тогда придется через Расчет делать - в нем делать все преобразования.
    Спасибо.

  6. #76

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Какой контроллер?
    Тогда придется через Расчет делать - в нем делать все преобразования.
    пока подключено через преобразователь интерфейсов rs485-usb
    в таком виде,


    а дальше будет плк 304 овен
    Изображения Изображения

  7. #77

    По умолчанию

    В таком случае через расчеты.
    Спасибо.

  8. #78

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    В таком случае через расчеты.
    а как это делается, есть где можно примеры посмотреть?

  9. #79

    По умолчанию

    Через контекстное меню объекта добавляете расчет. На вкладку формула тащите переменную, в формуле пишите например:
    А*0.1
    Расчет уже используете на мнемосхеме
    Спасибо.

  10. #80

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Через контекстное меню объекта добавляете расчет. На вкладку формула тащите переменную, в формуле пишите например:
    А*0.1
    Расчет уже используете на мнемосхеме
    спасибо

    А с задатчиком как сделать что бы на шкале было 50 герц (а не 16тыс) и отображал сразу выставленное значение частоты если частотник уже работает?
    Изображения Изображения

Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 6789 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения