Приборы УКТ-38-Щ4. Интерфейс АС-2(2шт на 10приборов) Используется 2 СОМ порта (кабель обычный модемный длинной 1.5м распайка правильная).
Кабель соединения "Овен" - АС2: витая пара FTP уличного исполнения длинной около 200м
Программа ОВЕН OPM v.1.2 на Win XP SР2.
Созданно два процесса на COM1 и СОМ2, в случае с СОМ1 все приборы определяются и работают нормально, без збоев и зависаний. На втором СОМ порте возникли проблеммы, не все приборы определились программой. Из 5 приборов программа "видит" только 2. Настройки Р01, Р04, Р06 всех приборов идентичны, соединение с АС2 идет одним кабелем отдельно от силовых кабелей (помехи впринципе исключены), стоит фильтр по питанию 220В. После попытки замены двух УКТ(абсолютно новых) из 3 неработающих, программа отобразила еще 1, второй ведет себя также как и раньше - шкала обновления процесса программы доходит до момента опроса замененного прибора и останавливается, через пару минут выдает - "Прибор отключен" или "Прибор не найден" и продолжает опрос остальных приборов.
Обьясните пожалуйста в чем может быть дело...извеняюсь если предоставил мало информации, опыта в этой сфере еще не много.За ранее спасибо.