Показано с 1 по 5 из 5

Тема: ТРМ 212

  1. #1

    По умолчанию ТРМ 212

    КА-РА-УЛ!
    Приобрели 12 штук ТРМ212 V02.0025 для регулирования соотношения расходов газ-газ в печах. При испытаниях на объекте при переходе на "автомат" наблюдались резкие глубокие скачки выходного тока, при равенстве "задания" и регулируемой величины.
    Стендовые испытания прибора показали следующее: прибор найдя в режиме автомат положение клапана соответствующее равенству задания и регул. величины, наглухо запоминает данное положение. При переводе в "ручное" и манипуляциями положением клапана (при условии равенства) при переводе в "автомат" прибор возвращает клапан в запомнившееся положение. Данная ситуация очень усложняет ведение процесса так-как равенство задания и регул. величины может быть достигнуто (вручную) при различных положениях регулирующего клапана. Прибор ТРМ101,например такого свойства не имеет.
    Помогите,что делать? Возможно ли убрать это функцию и как?

  2. #2

    По умолчанию

    Я проработаю этот вопос. Ответ постараюсь дать в понедельник 22.06.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”

    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Maximus Посмотреть сообщение
    Я проработаю этот вопос. Ответ постараюсь дать в понедельник 22.06.
    Уважаемый Максим.
    Наша паника немного утихла и позвольте более подробно...
    Условия проверки: иммитатор сигнала (0-1в)--ТРМ---иммитатор нагрузки (4-20), оьратной связи по "контуру регулирования" нет. Прибор сконфигурирован как одноканальный регулятор (or-r). Сигнал и уставка идентичны (до десятых долей). От запоминания вроде бы удалось избавится путем:увеличением времени хода задвижки(10);зоной нечув.задвижки(1), а также настройки LBA по максимуму.Что именно подействовало пока не знаем. И самое главное: изменили порядок перехода на "ручное", только через СТОП регулирования, хотя в инструкции об этом ни слова. Но обнаружилась следующая беда: при полном (до дес. долей) совпадении уставки и показаний, приблизительно через 30-40 мин прибор резко "сажает" клапан на 4ма, и ещё одна особенность: если после долгого "покоя" (10-15мин)уменьшить показания в десятых долях регулятор отрабатывает "наоборот" т.е. не в соответствии с orEU, причём весьма резко до 4 ма. Может сделать ТРМ212 чуть "поглупее"?
    С нетерпением ждём помощи

  4. #4

    По умолчанию

    По поводу вывода задвижки в закрытое состояние через 40 мин у нас это не подтверждается. Опишите подробнее ситуацию, что в этот момент индицирует прибор?
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”

    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru

  5. #5

    По умолчанию

    Уважаемый Максим!
    Прибор в этот момент идицирует совпадение задания и показаний до десятых долей, но видимо регулятор "усекает" сотые, а то и тысячные и ввиду несовершенства нашего иммитатора (на батарейке) возникает рассогласование. Установкой зоны нечувствительности (0.3-0.5) эффект снимается. Так же удалось установить, что "запоминание" обуславливается исключительно порядком перехода "автомат-ручное", прошу подтвердить или опровергнуть наш вывод. Остался невыясненным эффект срабатывания "наоборот".
    Спсибо за понимание наших проблем.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •